Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”UunoTahvo” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asunto-osa 1980: Patterilämmitys, 22 °C, 139 m2, 348 m3: 5,54 kW 17 128 kWh
- Varasto 1980: Patterilämmitys, 13 °C, 20 m2, 60 m3: 0,73 kW 1 645 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,27 kW 18 773 kWh
• Kiinteistö, 159 m2, 408 m3 4,1 COP 5,92 kW 18 773 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 7,1 kWh 23 573 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 663 kWh 0,50 kW 21 910 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 910 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 21 910 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 108 Luokka = C ) 21 910 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,4 kW 16 043 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 867 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 867 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 177 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 177 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 181 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 362 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 35 kPa (0,35 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 383 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA. 56 kPa (0,56 bar) (toimii jotenkuten invertterikoneella)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 383 metriä = 1 x 400 m PEM50x4,6 SINIRAITA. 20 kPa (0,20 bar) (toimii sekä on/off, että invertterikoneella)...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.