Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Toivottavasti ymmärsin talon muodon oikein..
Laskelmassa ulkovaipan rakenteiden U -arvot ovat rakentamisen ajankohdan tyypillisiä arvoja, mutta voivat silti olla vääriä.!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”karitammi” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1954: Patterilämmitys, 16 °C, 130 m2, 318 m3: 4,98 kW 12 378 kWh
- Keskikerros 1954: Patterilämmitys, 21 °C, 90 m2, 216 m3: 4,06 kW 10 771 kWh
- Talon yläkerta 1954: Patterilämmitys, 21 °C, 10 m2, 20 m3: 0,92 kW 2 525 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,96 kW 25 674 kWh
• Kiinteistö, 230 m2, 554 m3 4,1 COP 9,54 kW 25 674 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,162 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 10,8 kWh 30 474 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 316 kWh 0,82 kW 28 158 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 124 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 28 090 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 34 kWh
Yhteensä ( E luku = 102 Luokka = C ) 28 124 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -24 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,8 COP) 7,6 kW 20 741 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 383 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 34 kWh) 7 417 kWh
▪ Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan 192 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,56 l/s (= 33,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 192 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 196 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 196 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 392 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 76 kPa (0,76 bar)• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,56 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 452 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.