Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö pohjoinen Keski-Suomi  (Luettu 1098 kertaa)

Poissa TiQ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö pohjoinen Keski-Suomi
« : 06.04.20 - klo:18:02 »
Terve vaan kaikille foorumilaisille!

Lämmitysjärjestelmän vaihto on ollut mielessä jo pitemmän aikaa.. Täällä on tullut asiasta luettua, nyt taitaa olla jo mitoituspyynnön aika.

Kyseessä on 1995 valmistunut tiiliverhoiltu rinnetalo. Lämmitettävää 230 m2.

Öljylämmitysaikaan öljyä mennyt keskimäärin 3000 litraa. Yli 10 vuotta lämmitetty pelletillä, 6 - 7 tonnia vuodessa.
- v. 2019 pellettiä meni 6,3 tonnia. Alakerrassa sauna puukiukaalla ja pieni varaava takka. Puuta polteltu arviolta 5 mottia vuodessa.

Pannuhuone alakerrassa, ei lämpökanaalia.
- Lattialämmitys Nereus valussa.
- Ilmanvaihto koneellinen LTO, Flexit UNI 4, IV-kanavat eristettynä yläpohjan päällä. Yläpohjassa puhallusvillaa n. 40cm
- rakennuksen ulkomitat 8,5m x 14,7m
- ulkoseinien kokonaispaksuus n. 30cm
- Kerroksia 2, alakerta 109m2, Yläkerta 130m2  Huonekorkeus 250, yläkerran olohuoneen katto korkeampi

Alapohja maanvarainen, eristys PS 20/100 styrox.
Ikkunat 3-lasiset, Yläkerran olohuoneessa isot.

Mukavalta tuntuva lämpötila on 22c. Rakennuspiirrustusten tilavuus on 792m3. Voiko tuosta arpoa nettovolyymiksi 700m3 ::)

Keruupiirimahdollisuuksia on 50m talosta oleva iso lampi, vaakakeruu tai poraus. Meillä tulee kyllä vesi omasta porakaivosta, se vähän arveluttaa..

Kiitoksia jo etukäteen
« Viimeksi muokattu: 07.04.20 - klo:11:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö pohjoinen Keski-Suomi
« Vastaus #1 : 07.04.20 - klo:11:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”TiQ”   SAARIJÄRVI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 1995: Lattialämmitys, 22 °C, 109 m2, 273 m3:      3,42 kW   11 573 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 22 °C, 112 m2, 314 m3:      3,09 kW   9 323 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,50 kW   20 895 kWh

• Kiinteistö,  221 m2,  586 m3       5,0 COP   6,09 kW   20 895 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,156 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,3 kWh   25 695 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 233 kWh   0,63 kW   23 462 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 461 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,20 kW   23 460 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      1 kWh
  Yhteensä  ( E luku = 84   Luokka = B )   23 461 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,3 COP)   5,8 kW   18 034 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 427 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  1 kWh)   5 428 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 761 kWh

Tarvitaan 204 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 204 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   208 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 208 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   416 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   46 kPa (0,46 bar)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 470 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa TiQ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö pohjoinen Keski-Suomi
« Vastaus #2 : 07.04.20 - klo:20:51 »
Suurkiitokset Tomppelille mitoituksesta :)

Voisin ottaa sen myös sähköpostiin.

Minkälainen olisi keruupiirin mitoitus lampeen? Sama kuin vaakapiiri maahan?

Tuosta olen kuullut ristiriitaisia mielipiteitä: Toiset kehuu että lammen pohjamudasta lähtee lämpöä hyvin, jotkut väittää että putki limoittuu eikä toimi..

Löytyykö tälle ihan faktaa tai kokemuspohjaista tietoa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö pohjoinen Keski-Suomi
« Vastaus #3 : 07.04.20 - klo:21:01 »
Kiitos sinulle, kun tulit foorumille!
Järveen riittää noin 350 metrinen lenkki.
Lähetän laskelman sähköpostiisi.