Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Mher” PIRKKALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 24 °C, 77 m2, 208 m3: 2,59 kW 9 163 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 24 °C, 77 m2, 208 m3: 2,53 kW 8 225 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,12 kW 17 388 kWh
• Kiinteistö, 154 m2, 416 m3 5,0 COP 4,78 kW 17 388 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 6,3 kWh 23 388 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 617 kWh 0,44 kW 21 771 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 771 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,30 kW 21 771 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 771 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 5,0 kW 16 490 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 281 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 281 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 336 kWh
Tarvitaan 178 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 178 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 182 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 364 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 33 kPa (0,33 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 390 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.