Hei,

Maalämpöpumpun ja kaivon mitoitukseen kaipaisin apua Pirkkalaan tulevaan uudiskohteeseen. Tarjouksia olen saanut Bosch 7001 LW/M 2-8 kW, Jämä Star 3-12 kW ja Viessman Vitocal 333-G 2.4-11.4 kW pumpuista kaivon syvyyden vaihdellessa 140-170 m välillä.  Alta löytyy kohteen tietoja:

Omakotitalo, 2-kerroksinen, valuharkkorunko (Lammi). Ikkunapinta-alaa keskimääräistä enemmän.
Kunta: Pirkkala
Asuintilat lämpiävät maalämmöllä (myös varaava takka tulee).
Vesikiertoinen lattialämmitys

Huoneistoala 154 m2
Bruttoala 184m2
Tilavuus 640m3

Energiatodistuslaskelmista poimittua.Huomioitavaa, että energiaselvityksessä käytetty 21 C sisälämpötilaa, todellisuudessa ehkä 23-24C.

Rakennuksen kokonaisenergian kulutus:
Tilojen lämmitys 22.7 kwh/(m2/a)
Ilmanvaihdon lämmitys 6.5
Lämmin käyttövesi 17.4
Sähkölaitteet 28
——-
Yhteensä 74 kwh/(m2/a)
Eluku 89

Todellinen ostoenergia (kWh/a)
Tilojen lämmitys 3726
Iv lämmitys 1302
Lämmin vesi 2754
Sähkölaitteet 4592
———-
Yhteensä 12371

Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa (kW)
Lämmitys 6.16
Iv lämmitys 2.94
Lämmin Kv 75,60
Rakennuksen lämmitystehon tarve 94.16

Erityisesti kiinnostaa, miten mitoitukseen vaikuttaa mikäli todellinen sisätilojen lämpötila on suurempi (23-24C) kuin millä energiaselvitys on tehty. Jääkö tässä tapauksessa tuo Bosch alitehoiseksi?

Kiitoksia
Matti
« Viimeksi muokattu: 26.03.20 - klo:13:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 561
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, Pirkkala uudiskohde
« Vastaus #1 : 26.03.20 - klo:13:11 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Mher”   PIRKKALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 24 °C, 77 m2, 208 m3:   2,59 kW   9 163 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 24 °C, 77 m2, 208 m3:   2,53 kW   8 225 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      5,12 kW   17 388 kWh

• Kiinteistö,  154 m2,  416 m3          5,0 COP   4,78 kW   17 388 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,1 SCOP   6,3 kWh   23 388 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 617 kWh   0,44 kW   21 771 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 771 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,30 kW   21 771 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               21 771 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   5,0 kW   16 490 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 281 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 281 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 336 kWh

Tarvitaan 178 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,38 l/s (= 22,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 178 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   182 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 182 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   364 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,38 l/s = 22,8 l/min = 1368 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,38 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   33 kPa (0,33 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 390 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa MHer

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, Pirkkala uudiskohde
« Vastaus #2 : 26.03.20 - klo:13:51 »
Moi


Oikein paljon kiitoksia!