aksutre:
Tuolta voit ladata pdf:n
https://www.bosch-climate.fi/tuotteet/tuotteet-maalampopumput/compress-5000-lwm-maalampopumppu/bosch-compress-5000-lw-m-maalampopumppu-tekniset-tiedot/

Sivu 4 COPit näyttäs olevan 2.87-4.21 20 sisälämpö ja ulkolämpö -7_ +12
Ei pärjää uusille invertteripumpuille mutta kelpo lukemia nuo on/off pumpuksi. Uusilla inverttereillä mennään 4.8-5.5 COPeilla jos lattialämmitys kyseessä.

Käyttöveden tuotossa pumppu jarruttelee ḱeruupiiriä loppua kohti ja lämpö nousee. Se ei kerro oikeastaan mitään. Sen sijaan
normaalin käyntijakson loppupuolella tuolla 11kW teholla jos kaivosta tuleva pysyy 3 asteen nurkilla niin hyvä arvo.COP huononee muistaakseni karḱeasti 5% per aste kun tuo keruupiiriltä tuleva lämpötila laskee. Eli jos tulee vaikka -1 ja hyvä kaivo pysyy 3 asteen nurkilla on pumpun COP 20% eli merkittävästi parempi.

Raimo247:
Kirjoittelin vähän säätöjuttua, käykää lukemassa ja mieluusti näkemyksiä kirjoittamassa:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9909.0