Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”ReinoK” KIRKKONUMMI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 18 °C, 46 m2, 129 m3: 1,40 kW 3 528 kWh
- Alakerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 73 m2, 204 m3: 2,21 kW 6 171 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 115 m2, 322 m3: 2,81 kW 7 789 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,42 kW 17 488 kWh
• Kiinteistö, 234 m2, 655 m3 5,0 COP 5,95 kW 17 488 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,202 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,53 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 7,5 kWh 23 488 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 353 kWh 0,75 kW 21 135 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 135 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 21 135 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 135 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ilmaisenergiaa vuodessa ( 4,1 COP) 6,0 kW 15 981 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 154 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 154 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 487 kWh
Tarvitaan 152 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 152 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 156 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 312 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 39 kPa (0,39 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 345 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.