Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin virheeni laskelmassa ja
liitin siitä korjatun tulosteen omaan viestiisi.
Ilmanvaihdon jälkilämmityksen on tässä laskelmassa oletettu tapahtuvan sähkövastuksella. Jos on kuitenkin maalämmöllä, pitää sekin korjata.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Teen” KANGASALA (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asunto-osa 1974: Patterilämmitys, 21 °C, 133 m2, 345 m3: 5,74 kW 18 218 kWh
- Varasto 1974: Patterilämmitys, 10 °C, 21 m2, 55 m3: 0,53 kW 998 kWh
-RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,27 kW 19 216 kWh
• Kiinteistö, 154 m2, 399 m3 4,1 COP 5,93 kW 19 216 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,157 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 7,1 kWh 24 016 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 612 kWh 0,48 kW 22 404 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 404 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 22 404 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 22 404 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,4 kW 16 417 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 987 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 987 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 023 kWh
Tarvitaan 179 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,4 l/s (= 24 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 179 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 184 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 184 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 368 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 36 kPa (0,36 bar)
• Kaivon painehäviö 0,4 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 22 kPa (0,22 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 392 metriä = 1 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1.1 m.
...
Keruun ulkoinen painehäviö ei muodostu tässä liian suureksi PE40*2.4 putkilla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.