Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”h.hartikainen” UTAJÄRVI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talli 2021: Lattialämmitys, 15°C, 82 m2, 328 m3: 4,80 kW 9 662 kWh
- Talo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 167 m2, 451 m3: 5,01 kW 16 811 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 27 m: 0,09 kW 816 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,90 kW 27 290 kWh
• Kiinteistö, 249 m2, 779 m3 5,5 COP 9,45 kW 27 290 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,37 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 10,8 kW 33 290 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 192 kWh 0,71 kW 31 098 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 31 098 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,80 kW 31 098 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 101 Luokka = C ) 31 098 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 8,8 kW 24 371 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 727 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 727 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 4 208 kWh
•
Tarvitaan 285 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,66 l/s (= 39,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 281 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 285 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 285 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 570 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 157 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 84 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 48 kPa = Ok
Tai:
-
Vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 903 metriä = 3 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m 23 kPa = 0,23 bar...
Mietin näitä lauseita: "-Talossa seinäpaksuus 250mm, kivivilla. -Tallissa seinäpaksuus 200mm, mineraalivilla"
Ymmärsinkö nämä oikein? Oletin noiden tarkoittavan eristevillan paksuutta, eikä ulkoseinän kokonaispaksuutta.
Jos olen tehnyt laskelmaan virheen, kerro, jotta voin korjata sen!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.