Hei,

Rakennamme yksikerroksisen puutalon Maskuun ja talo on tarkoitus lämmittää maalämmöllä. Erillistä talousrakennusta ei lämmitetä maalämmöllä.

- Talon sijainti Maskussa (21250)
- Uudiskohde
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus on 58m.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 339mm, mineraalivillaa 200mm + 50mm, U-arvo 0,16
- Yläpohjan paksuus 558mm, puhallusvillaa 400mm, levyvillaa 100mm, U-arvo 0,08
- Alapohjan paksuus 300mm, EPS 200mm, U-arvo 0,13
- Ikkunoiden sekä ulko-ovien U-arvo 1,0
- Maanvarainen alapohja
- Kerrosala 187m2, Huoneistoala 168m2
- Huonekorkeus 2,8m (15m2 alaslaskettu 2,3-2,5m)
- 3-lasiset ikkunat, 5kpl 10x22, 2kpl 16x22, 1kpl 13x13, 1kpl 16x22, 1kpl 5x22, 1kpl 20x5, 1kpl 10x13 ja 30x23 liukuovi

Voin toimittaa lisätietoja tarvittaessa, kiitos!

« Viimeksi muokattu: 06.03.20 - klo:18:00 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Masku
« Vastaus #1 : 06.03.20 - klo:12:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelen tekemääni virhettä. Korjasin sen, vaihdoin tilalle lattialämmitys.
Tässä korjattu laskelma.
Vaihdoin myöskin liitetiedostoon omaan viestiisi.  Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”dasda”      MASKU   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 168 m2, 470 m3:   4,43 kW   14 598 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      4,43 kW   14 598 kWh

• Kiinteistö,  168 m2,  470 m3          5,0 COP   4,03 kW   14 598 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,201 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   5,6 kWh   20 598 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 746 kWh   0,47 kW   18 852 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   18 852 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      5,60 kW   18 852 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               18 852 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP)   4,5 kW   14 152 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   4 700 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 700 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa   2 404 kWh

Tarvitaan 147 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 147 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   152 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      304 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:               
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K               22 kPa (0,22 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 309 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 06.03.20 - klo:18:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Masku
« Vastaus #2 : 06.03.20 - klo:12:48 »
Eikös vaan lattialämmitys?
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa dasda

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Masku
« Vastaus #3 : 06.03.20 - klo:13:39 »
Kiitos mitoituksesta. Ja kyllä, taloon tulee vesikierteinen lattialämmitys, ei patterilämmitystä, miten tämä muuttaa asiaa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Masku
« Vastaus #4 : 06.03.20 - klo:18:32 »
Kiitos huomautuksesta.
Korjasin virheeni ja vaihdoin laskelman korjattuun.