Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Oulu  (Luettu 1161 kertaa)

Poissa Juhkula

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Oulu
« : 03.03.20 - klo:12:01 »
Hei,

Oulussa sijaitsevaan hirsitaloon tarvisin mitoituslaskelman.
Lähtötiedot:
- Sijaitsee Oulussa
- Talo 1930, laajennus rakenteilla
- Tontti tasamaa
- Ei tietoa aiemmista lämmityskustannuksista
- Lattialämmitys
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 45,16m
- Ulkoseinärakenne:
  • 19,3m pitkästi 150mm hirsi+70mm ekovilla+25mm tuulileijona (vanha talo)
  • 25,8m pitkästi hirsi 205mm+50mm ekovilla+12mm tuulileijona (laajennus)
- 2 kerrosta
- Alakerta 95m2, yläkerta 26m2
- Huonekorkeus alakerta 2,85m ja yläkerta 2,5m
- Alapohjan rossipohja, ekovilla 340mm
- Yläpohjan ekovilla 500mm
- Ikkunat 3 lasiset, normaali ikkunapinta-ala

Kiitos etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 04.03.20 - klo:12:18 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 602
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #1 : 04.03.20 - klo:12:19 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Juhkula”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -33 °C
- Talon alakerta 1930: Lattialämmitys, 21 °C, 95 m2, 271 m3:   5,83 kW   17 694 kWh
- Talon yläkerta 1930: Lattialämmitys, 21 °C, 26 m2, 65 m3:   1,23 kW   3 535 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,06 kW   21 230 kWh

• Kiinteistö,  121 m2,  336 m3          5,0 COP   6,79 kW   21 230 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,114 m3 / 50 °C   2,8 COP   0,90 kW   3 600 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   7,7 kWh   24 830 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 313 kWh   0,41 kW   23 517 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 517 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   23 517 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               23 517 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,4 kW   18 268 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 249 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 249 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa   3 421 kWh

Tarvitaan 205 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,48 l/s (= 28,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 205 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   210 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 420 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      57 kPa (0,57 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      33 kPa (0,33 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      21 kPa (0,21 bar)
• Kaivon painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   20 kPa (0,2 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 502 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Juhkula

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #2 : 04.03.20 - klo:14:33 »
Suuret kiitokset! Voisitko lähettää vielä laskelman sähköpostilla?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 602
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Oulu
« Vastaus #3 : 04.03.20 - klo:14:45 »
Lähetin laskelman..