Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Lamellihirsitalo ”Rokki2” RUSKO (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 145 m2, 392 m3: 6,82 kW 18 612 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 46 m2, 129 m3: 2,13 kW 4 405 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 25 m: 0,12 kW 745 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,1 kW 23 762 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 191 m2, 520 m3 5,0 COP 8,69 kW 23 762 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,161 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 9,9 kWh 28 562 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 957 kWh 0,68 kW 26 605 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 605 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,90 kW 26 605 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 605 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,9 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,9 kW 20 552 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 053 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 053 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 199 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 398 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 82 kPa (0,82 bar)• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Huomaa, että energiatodistuksessa ei ole mukana autotalli, eikä lämpökanaali.
Tässä laskelmassa oletetaan, että ilmanvaihtokoneessa on sähköinen jälkilämmitys.
Lattialämmityskohteessa ei ole mielekästä totetuttaa ilmanvaihdon jälkilämmitystä maalämmöllä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.