Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, uudiskohde OKT + autotalli  (Luettu 1278 kertaa)

Poissa Rokki2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, uudiskohde OKT + autotalli
« : 02.03.20 - klo:18:58 »
Moi. Hirsitaloa ja pitkästä tavarasta tulevaa autotallia rakentamassa, talo rakennetaan ensin ja autotalli vasta seuraavana (tai sitä seuraavana  :D) vuonna. Maalämmöllä tarkoitus molemmat lämmittää.

Talo:
- sijainti Rusko, 1-kerroksinen talo
- lattialämmitys talossa + autotallissa
- koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- varaava takka, puukiuas
- talon ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 56 m
- ulkoseinät 240 mm hirsi
- kerrosala 157 m2
- Huonekorkeus 2,7m
- tuulettuva alapohja ontelolaatoilla, 250 mm EPS
- Yläpohjassa eriste 500 mm
- ikkunat 3 lasiset, normaalikokoa

Autotalli:
- talon teknisestä tilasta lämpökanaali autotalliin n. 25 m
- puolilämmin tila, 46 m2
- sisäkorkeus 2,8 m
- ulkoseinissä eristettä 150 mm, yläpohjassa 300 mm puhallusvilla
- pohja maanvarainen, eriste EPS 100 mm

Energiatodistuksesta poimittua, koskee pelkästään asuintaloa:
Rakennuksen kokonaisenergian kulutus (asunto-osa):
Tilojen lämmitys  67,52 kWh/(m2/a)
Lämmin käyttövesi 13,95
Sähkölaitteet 24,53
——-
Yhteensä 105,99 kwh/(m2/a)

E-luku 104

Todellinen ostoenergia (kWh/a)
Tilojen lämmitys 9921
Iv lämmitys 0
Lämmin vesi 2037
Sähkölaitteet 3516
———-
Yhteensä 15473 kWh

Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa (kW)
Tilojen Lämmitys 7,66
Iv lämmitys 0
Lämmin Kv 42,00
Rakennuksen lämmitystehon tarve 55,18

Vakioidulla sähkön käytöllä laskettu ostoenergia: 10476 kWh/vuosi, uusiutuva polttoaine 5001 kWh.

Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia 12611 kWh/vuosi.

Jos näillä tiedoilla saisi laskelman tehtyä, kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 03.03.20 - klo:17:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde OKT + autotalli
« Vastaus #1 : 03.03.20 - klo:17:17 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo  ”Rokki2”   RUSKO   (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 145 m2, 392 m3:      6,82 kW   18 612 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 46 m2, 129 m3:      2,13 kW   4 405 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 25 m:   0,12 kW   745 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      9,1 kW   23 762 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  - COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  191 m2,  520 m3          5,0 COP   8,69 kW   23 762 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,161 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,22 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   9,9 kWh   28 562 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 957 kWh   0,68 kW   26 605 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 605 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,90 kW   26 605 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   26 605 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,9 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   7,9 kW   20 552 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 053 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 053 kWh

Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 194 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   199 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 199 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   398 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m      2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      82 kPa (0,82 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      44 kPa (0,44 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      26 kPa (0,26 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 460 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Huomaa, että energiatodistuksessa ei ole mukana autotalli, eikä lämpökanaali.
Tässä laskelmassa oletetaan, että ilmanvaihtokoneessa on sähköinen jälkilämmitys.
Lattialämmityskohteessa ei ole mielekästä totetuttaa ilmanvaihdon jälkilämmitystä maalämmöllä.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.