Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Maalämpötalous” 2 NOKIA (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Asunto-osa 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 146 m2, 380 m3: 5,89 kW 18 547 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 19 °C, 49 m2, 123 m3: 2,05 kW 6 366 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,9 kW 24 913 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 195 m2, 502 m3 5,0 COP 7,51 kW 24 913 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 9,0 kWh 30 913 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 994 kWh 0,58 kW 28 919 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 919 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,00 kW 28 919 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 28 919 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,2 kW 22 216 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 703 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 703 kWh
Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 220 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys 225 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 79 kPa (0,79 bar)• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 44 kPa (0,44 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Noin 200-300 litrainen lisävaraaja käyttövedelle olisi hyvä hankinta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.