Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT ja Autotalli, Hollola  (Luettu 1256 kertaa)

Poissa Jarska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT ja Autotalli, Hollola
« : 26.02.20 - klo:22:10 »
Terve.

Elikkäs uudiskohteeseen tarvisi laskea maalämmön mitoitustarve. Tarkoitus olisi kaivaa pintakeruuputkisto, koska iso tasamaa peltotontti.
Ehdotella saa myös hyvää maalämpöpumppua.

-Sijainti Hollola, Päijät-häme.
-Rakentamisvuosi 2020
-Tontti on tasamaa, Ja maa-aines on "tiivis siltti savimainen kuivakuorikerros" (näin lukee maaperätutkimus paperissa)
-Vesikiertoinen lattialämmitys, myös autotallissa.
-Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla kummassakin.
-Talon seinien yhteenlaskettu pituus. 46,8m ja autotalli 34m
-Talon ulkoseinät 28mm paneeli, 9mm tuulensuoja, 250mm mineraalivilla ja kipsilevy. Talli 28mm paneeli, 13mm tuulensuoja, 200mm mineraalivilla ja kipsilevy
-Yksikerroksinen
-Talon asuinneliöt noin 110 ja Tallin neliöt 63
-Talossa huonekorkeus 2,6m ja Tallissa 3,6m
-Maanvarainen pohja
-yläpohja eristeet talossa 100mm levyvilla ja 360 puhallusvilla ja tallissa vain puhallusvilla varmaan jotain 400mm luokkaa.
-Olohuoneessa isot ikkunat, muuten normi ikkunoilla
-Maalämpöpumppu on tarkoitus sijoittaa Autotalli rakennukseen ja siitä tulee matkaa taloon vähän reilu 10m. Elikkäs siihen tulisi lämpökanaali.
-Talli on tarkoitus pitää +15-18 asteisena.

Kiitos!  :)
« Viimeksi muokattu: 27.02.20 - klo:12:55 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja Autotalli, Hollola
« Vastaus #1 : 27.02.20 - klo:12:56 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Jarska”   HOLLOLA   (Päijät-Häme)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talo 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 110 m2, 286 m3:   4,10 kW   13 205 kWh
- Talli 2020: Lattialämmitys, 17 °C, 63 m2, 227 m3:   3,45 kW   9 551 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +50 °C, 13 m:   0,16 kW   954 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,7 kW   23 710 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  173 m2,  513 m3       5,0 COP   7,34 kW   23 710 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,157 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   8,6 kWh   28 510 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 792 kWh   0,54 kW   26 718 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 718 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,50 kW   26 718 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   26 718 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP)   6,8 kW   20 643 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 075 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 075 kWh

Tarvitaan 201 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s (= 30,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 201 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m. Poraussyvyys   206 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 206 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 412 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.720 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:               
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   64 kPa (0,64 bar)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   37 kPa (0,37 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 491 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jarska

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja Autotalli, Hollola
« Vastaus #2 : 27.02.20 - klo:13:53 »
Kiitoksia laskelmasta.
Olen yhden tarjouksen saannut jo maalämmöstä ja siinä oli vaakakeruuputkiston pituus 2x400m. Onko ylimitoitettu? Maaperä on tiivistä savea, joka ei ilmeisesti ole kovin kosteaa, vaan kuivaa.

Samassa tarjouksessa oli pumppuna Bosch Compress 7001i 2-8kW LWM. Tarvisiko pumpun olla järeämpi? Mitä jos merkki olisi Nibe, mikä olisi heidän mallistostaan hyvä vaihtoehto? Vai joku muu merkki?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT ja Autotalli, Hollola
« Vastaus #3 : 27.02.20 - klo:14:56 »
Muutin mitoituslaskuriin valinnaksi kuivahko savi ja laskuri antoi keruupiiriksi 2 x 400 m.
Ei ole liian pitkä. Pidempi on parempi.