Koetin tehdä laskelman.
Rakennusten ulkoseinien lämmöneristyksistä ei ole tarkempaa tietoa.
Tästä syystä laskelma ei välttämättä ole ihan tarkka. Olen kuitenkin huomioinut aikaisemman lämmitysöljyn vuosikulutuksen.
Saat mielellään tämän laskelman taulukko-ohjelman itsellesi, jotta voit halutessasi korjata siihen mahdollisimman oikeat lähtötiedot.
Tässä laskelmassa on mukana myöskin autotallirakennus.
Liitin laskelmasta tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”DyyDeli” C TURKU (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellarikerros 1944: Patterilämmitys, 20 °C, 78 m2, 172 m3: 1,64 kW 5 474 kWh
- Keskikerros 1944: Patterilämmitys, 21 °C, 80 m2, 208 m3: 2,74 kW 7 633 kWh
- Talon yläkerta 1944: Patterilämmitys, 21 °C, 80 m2, 176 m3: 2,22 kW 6 249 kWh
- Autotalli 1975: Lattialämmitys, 14 °C, 40 m2, 96 m3: 2,07 kW 5 220 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 15 m: 0,07 kW 438 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 8,7 kW 25 014 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 278 m2, 652 m3 3,4 COP 8,27 kW 25 014 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,161 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,22 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 9,5 kWh 29 814 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 758 kWh 0,88 kW 27 056 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 27 056 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 27 056 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 27 056 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,7 kW 18 997 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 059 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 059 kWh
Tarvitaan 176 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 176 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 5 m. Yhteensä 181 m Poraussyvyys 181 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 181 metriä 362 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 55 kPa (0,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 32 kPa (0,32 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 411 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.