Omakotiprojektia pukkaa kallioisen mäen laelle.
Porakaivon kelpo syvyys hakusessa.

Okt, 1-kerroksinen.
Kunta: Nokia.
Asuintilat ja talli lämpiävät maalämmöllä.
Vesikiertoinen lattialämmitys kaikkialla.


Samaa rakennusmassaa oleva asuinhuoneisto, huoneistoala 146 m2 ja lämmin autotalli 49 m2,
lämmitetty nettoala yhteensä 195 m2.
Bruttoala 224 m2
Tilavuus 830 m3 (autotalli+asuinosa)


Energiatodistuslaskelmista poimittua:

(HUOM nämä alla olevat kaikki energialaskelmat koskevat vain talon asuinosaa! Tallin osuus arvioitava erikseen tähän päälle - olisiko tuo  noin 1/3 lisäys?)

Maalämpöpumppu Nibe F1266 plus, vesikiertoinen lattialämmitys

Rakennuksen kokonaisenergian kulutus (asunto-osa):
Tilojen lämmitys 25 kwh/(m2/a)
Ilmanvaihdon lämmitys 10
Lämmin käyttövesi 19
Sähkölaitteet 27
——-
Yhteensä 81 kwh/(m2/a)

Eluku 97


Todellinen ostoenergia (kWh/a)
Tilojen lämmitys 3771
Iv lämmitys 1772
Lämmin vesi 2754
Sähkölaitteet 4221
———-
Yhteensä 12517



Rakennuksen lämmitysteho mitoitustilanteessa (kW)
Lämmitys 5.31
Iv lämmitys 2.72
Lämmin Kv 75,60
Rakennuksen lämmitystehon tarve 92,91

Vakioidulla sähkön käytöllä laskettu ostoenergia: 11790 kWh/vuosi

Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia 9340 kwh/vuosi


KAIKKI YLLÄOLEVAT LUVUT KOSKEVAT SIIS VAIN JA AINOASTAAN TALON ASUINOSAA.
TALLIN VAIKUTUS TULEE ARVIOIDA SIIHEN ERIKSEEN PÄÄLLE.
 Energiatodistuksessa ei ole huomioitu kuin asuinosa.


Edit: Lähetin energialaskelmat Tomppeli sähköpostiisi.


Pohjakuva liitteenä, auttanee hahmottamaan autotallin ja huoneiston suhdetta toisiinsa.

« Viimeksi muokattu: 01.03.20 - klo:20:02 kirjoittanut Maalämpötalous »

Poissa Maalämpötalous

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohde Nokia
« Vastaus #1 : 28.02.20 - klo:20:07 »
Lisäkysymys:

Tuon lämpöpumpun kaveriksi ymmärtääkseni kannattaa laittaa joku puskurivaraaja.
Mikä olisi sellaiselle optimitilavuus?

Asennustilaa on kyllä, koska pumppu tulee tuohon autotalliin, pitkän seinän keskelle.

Perhekoko 4, joukossa 2 teiniä, jotka viihtyvät ainakin isänsä mielestä liian kauan suihkussa. (Eivät nyt kuitenkaan mitään överilotraajia ole, koska kuri on olemassa)
« Viimeksi muokattu: 29.02.20 - klo:16:10 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohde Nokia
« Vastaus #2 : 29.02.20 - klo:16:11 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Maalämpötalous” 2   NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Asunto-osa 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 146 m2, 380 m3:   5,89 kW   18 547 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 19 °C, 49 m2, 123 m3:      2,05 kW   6 366 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,9 kW   24 913 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  - COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  195 m2,  502 m3          5,0 COP   7,51 kW   24 913 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,3 SCOP   9,0 kWh   30 913 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 994 kWh   0,58 kW   28 919 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 919 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,00 kW   28 919 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä               28 919 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,2 kW   22 216 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 703 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 703 kWh

Tarvitaan 220 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,54 l/s (= 32,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 220 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 5 m.    Poraussyvyys   225 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      79 kPa (0,79 bar)
• Kaivon painehäviö 0,54 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      44 kPa (0,44 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 526 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Noin 200-300 litrainen lisävaraaja käyttövedelle olisi hyvä hankinta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Maalämpötalous

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohde Nokia
« Vastaus #3 : 01.03.20 - klo:19:48 »
Kiitos tomppeli!  :)

Kysymys:

Energiatodistuslaskelmissa lukee
” Lämpöpumpun lämmönlähteestä ottama energia 9340 kwh/vuosi”

Tuossa sinun laskelmassa puolestaan:
” Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   7,2 kW   22 216 kWh”

Ovatko nuo sama asia?
Maallikosta näyttää äkkiseltään, että olisivat. Lukemat poikkeavat kuitenkin hurjasti.

Oletin energiatodistuksen perusteella, että maasta otettaisiin vuodessa suuruusluokkana 12000-13000 kwh (asunto 9340 kwh + talli n. 3000 kwh)

Olenko nyt aivan  hakoteillä?
Vai onko tuossa käynyt nyt joku näppäilyvirhe tms.?
Vaikuttanee kuitenkin ratkaisevasti kaivon ja pumpun mitoitukseen tuollainen ero.

Edit:
Juu, kiitos,
Voit lähettää laskelman sähköpostiini, laitoin sinulle 28.02 nuo energiatodistukset sähköpostiin, joten  sieltä löydät osoitteeni.

Kiitos

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Uudiskohde Nokia
« Vastaus #4 : 01.03.20 - klo:22:30 »
Tuossa energiatodistuksessa ei ole mukana 49 m2 lämmin autotalli.
Sen osuus nostaa myöskin kaivosta kerättävän lämpöenergian määrää.

Lähetin sinulle hiukan muutetun uuden version laskelmasta.
Vähensin siinä ilmanvaihdon osuutta ja pudotin hiukan lämimän käyttöveden osuutta.
Tässä uudessa laskelmassa oletetaan, että ilmanvaidon jälkilämmitys on sähköllä.

Poissa Maalämpötalous

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Uudiskohde Nokia
« Vastaus #5 : 01.03.20 - klo:23:29 »
Tuhannet kiitokset vaivannäöstä!