Kirjoittaja Aihe: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?  (Luettu 10072 kertaa)

Poissa Sakur

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Legionella kuumennus ei ole käynnistynyt. Olen kieltänyt vastusten käytön. Pitääkö vastusten käyttö sallia ennenkuin pumppu edes yrittää kuumennusta?

F1245-8 uusimmalla softalla (tarkastettu 8.2012). Pumppu asennettu 1.8.2012. Jaksottainen korotus ohjelmoitu 14vrk välein. Pumppu kertoo että ongelma jaksottaisen korotuksen kanssa, lämpötilaa ei saavutettu 5h aikana. Jos seuraavallakaan kerralla ei onnistu, ota yhteyttä huoltoon. Tämä on tapahtunut nyt 3krt.

Elokuun pumppu lämmitti vain käyttövettä ja otin kumulatiiviset käyttötunnit ylös. Keskimääräinen käyttöaika on n.30min/vrk eikä sieltä ole havaittavissa 5h käyntiaikaa, koko kuukautena pumppu on käynyt n.17h. Yksi yritys osui logiin, eikä siitäkään löydy 5h käyntijaksoa, vain suihkun käytön kohdalla olevat lyhyet jaksot.

Lisäksi olen tutkinut Vattenfallin päivittäisen talon sähkönkulutuksen eikä siellä ole 5h x 2kW = 10kWh piikkiä, keskim. vrk kulutus on 8,7kWh ja tuon kyllä huomaisi vaikka jakautuisi kahdelle päivälle. Start on klo 19 eli 5h yrittäminen pitäisi loppua klo 24 eli osua yhdelle päivälle.

8.9.12 asensin oman kWh mittarin Nibelle samalla kun talon lämmitys alkoi, remontin päästyä siihen vaiheeseen. Olen ottanut käyntitunnit ja kWh mittarin lukemat ylös lähes päivittäin, eikä sielläkään näy mitään 5h käyttöjaksoa. Lukemat ovat tasaiset 3,3-3,8h/vrk.

Näyttää siltä että Nibe ei edes yritä toteuttaa legionella kuumennusta jos vastukset ovat pois päältä. Ajastuksen valikossa 2.9.1 help sanoo että "Kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa ..."

Tuntuisi järkevältä että Nibe yrittäisi pelkällä kompuralla tai nostaisi sillä lämmöt niin ylös kuin yli 1 COPilla saa ja siirtyisi sitten vastuksille. Ja jos vastuksia ei ole niin lopetetaan siihen. Voisi olla että yritys päättyisi liian korkeaan lämpötilaan tai paineeseen jossain kohtaa, mutta se olisi toinen juttu.
Nibe F1245-8kW, 186m, alkaen 1.8.12

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #1 : 18.09.12 - klo:11:44 »
Mulla on estetty vastusten käyttö ja on ollut noin ainakin vuoden. En ole huomannut viitteitä siitä etteikö legionellan poistoa olisi ajettu. Ts. mun mielestä toimii niinkuin pitääkin. En sitten tiedä käyttääkö vastuksia vai ei legionellan poistoon.

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #2 : 18.09.12 - klo:12:22 »
Onko näin?
Mielestäni legionella korotus saisi toimia, jos sellainen ohjelmoitu... Bugi? Täytyis laittaa Nibelle kysymys kuinka on.  :o
Kuinkas pumppu toimii jos laittaa tilapäisen luxuksen päälle? Vastukset käytössä???
« Viimeksi muokattu: 18.09.12 - klo:12:24 kirjoittanut Trally »

justus01

  • Vieras
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #3 : 18.09.12 - klo:12:28 »
Vanhemmasta Nibestä 1217 vastuksen esto tai salliminen koskee vain rakennuksen lämmittämistä.
« Viimeksi muokattu: 18.09.12 - klo:12:32 kirjoittanut justus01 »

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #4 : 18.09.12 - klo:13:19 »
Thermia ei ainakaan kuumentele jos pelkkä lämpöpumppu on käyttötilana..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Timo Karhu

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 843
  • Turisti.
    • F1145 Säädöt: käyrä 3(+2), am -180, lisäys -600, keruu AUTO, kv AUTO, lj 35%, lt-pyynti 21,5C kerroin 4
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #5 : 18.09.12 - klo:22:09 »
Lainaus
Näyttää siltä että Nibe ei edes yritä toteuttaa legionella kuumennusta jos vastukset ovat pois päältä. Ajastuksen valikossa 2.9.1 help sanoo että "Kompressori voi yhdessä sähkövastuksen kanssa korottaa ..."

Tuntuisi järkevältä että Nibe yrittäisi pelkällä kompuralla tai nostaisi sillä lämmöt niin ylös kuin yli 1 COPilla saa ja siirtyisi sitten vastuksille. Ja jos vastuksia ei ole niin lopetetaan siihen. Voisi olla että yritys päättyisi liian korkeaan lämpötilaan tai paineeseen jossain kohtaa, mutta se olisi toinen juttu.

Meikällä on vastusesto, ja legionellakierto default kerran 2 viikossa. En tiedä käyttääkö F1145 vastusta tuohon mutta siitä olen varma että nosto tehdään. Kerran 2 viikossa suihkuvesi on ylikuumaa (pitelen maltillisia 40-47 asetuksia normivedelle), varaajan ylälämmön ollessa kutosella alkava. Normisti 56C lämmityksen jälkeen. Mitään virheilmoa ei ole legionella heittänyt kertaakaan (kop kop). Ja siis kompuralla nosto tehdään, ainakin pääosin.

(edit/off-topic: olen fundeerannut että koko legionellanosto taitaa olla tapauksessani turha (ei LKV kiertoa), mutta sen verran pieni kustannus taitaa olla kyseessä että pyöriköön)
« Viimeksi muokattu: 18.09.12 - klo:22:21 kirjoittanut karhulitos »
RMT: -58/169m2/650m3/27->18,5MWh/a/4hlö/kellari 16C
MLP: 177m kaivo / F1145-10+VPB200+UKV100 / C33(1)-C22(11)-C21(2)-C11(5), Volcano Mini EC.
IV: LTR-3 EDW / Sabiana Fly 4
S: 2-aika/m.aik./s-kiuas, 29m2-latt.lämm.

Poissa Sakur

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #6 : 19.09.12 - klo:09:35 »
Tutkin eilen lisää aihetta ja vastukset voi laittaa pois päältä kahdesta paikkaa:

1) Pumpun asetukset, käyttötila, käsiohjaus ja rasti pois ruudusta lisäys
2) Huoltovalikko, käyttöasetukset, sisäinen sähkölisäys 5.1.12 ja sieltä max sääd sähköteho =0kW

Itselläni vastukset olivat pois päältä molemmista paikoista. Ollut vähän sellainen ajatus että COP yhden saa halvemmallakin kuin hankkimalla MLPn. Tällöin ilmeisesti legionella-ohjelma ei pyörittänyt kompuraa lainkaan, eikä tietysti sähkövastuksiakaan. Sen verran ohjelma yritti päälle että vikaviesti syntyi.

Sallin kohdassa 2 sähkötehoa 7kW ja ajastin legionellan päälle niin johan alkoi tapahtumaan. Seisoskelin vieressä niin kompura kävi jonneki 53deg tienoille ja loppuosa 60deg saakka sähköllä. Kompuran vuorokautisiin käyntitunteihin tuli n.3h lisää eli näillä keleillä tuplaantui. KWh mittariin sama ilmiö, vuorokauden ajalle jyvitetty Niben sähkönkulutus nousi 7,5-9kWh/vrk lukemista lukemaan 17.

Nämä energiankulutukset ovat ehkä yläkanttiin, koska ohjelman väliin osui suihkun käyttöä ja veden lämpö tipahti välillä sähkövastusalueelta pois ja kompura käynnistyi, ja kohta takaisin taas vastuksille. Saattoi ehtiä toisenkin kerran ohjelma käyntiin ennenkuin muutin ajastuksen takaisin 2vk. Otin nauhallekin, en vielä tutkinut sitä.
Nibe F1245-8kW, 186m, alkaen 1.8.12

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #7 : 19.09.12 - klo:10:34 »
Lainaus

Sallin kohdassa 2 sähkötehoa 7kW ja ajastin legionellan päälle niin johan alkoi tapahtumaan. Seisoskelin vieressä niin kompura kävi jonneki 53deg tienoille ja loppuosa 60deg saakka sähköllä. Kompuran vuorokautisiin käyntitunteihin tuli n.3h lisää eli näillä keleillä tuplaantui. KWh mittariin sama ilmiö, vuorokauden ajalle jyvitetty Niben sähkönkulutus nousi 7,5-9kWh/vrk lukemista lukemaan 17.

Nämä energiankulutukset ovat ehkä yläkanttiin, koska ohjelman väliin osui suihkun käyttöä ja veden lämpö tipahti välillä sähkövastusalueelta pois ja kompura käynnistyi, ja kohta takaisin taas vastuksille. Saattoi ehtiä toisenkin kerran ohjelma käyntiin ennenkuin muutin ajastuksen takaisin 2vk. Otin nauhallekin, en vielä tutkinut sitä.

No taitaa tosiaan olla yläkanttiin, ainakin jos oman pumpun toimintaan vertaa. En nyt muista tarkkaan että missä lämpötilassa vastukset lähtevät päälle mutta koska kompura kuumentaa normaalissa kv-lämmityksessä veden 58 asteeseen niin veikkaisin että sen jälkeen. Vastukset nostavat muistaakseni sen jälkeen 61 asteeseen joten eipä tuohon 3-4 asteen nostoon 6 kW vastuksella montaa hetkeä mene ellei vettä samanaikaisesti kuluteta koko ajan. Meillä tuo 6 kW vastus on ollut "töissä" reilun 10 kk aikana 5 tuntia.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Trally

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 135
  • Nibe F1245 6kW/ 140m /Enervent Pingvin eco EDE
Re: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #8 : 24.09.12 - klo:07:35 »
Lisälämmön esto ei estä käyttöveden jaksottaista nostoa. Tarkistin kuinka homma toimii käytännössä... Eli toimii niin kuin pitääkin!  :D
Ei tuolla käyttöveden jaksottaisella nostamisella ole mitään merkitystä sähkönkulutuksen kannalta. Mulla asetus "tehdas" asetuksella eli 14vrk välein nostetaan lämpötila.
Katsoin logia niin pumppu nosti käyttöveden lämmöt 58 asteeseen ja siitä vastus jatkoi portaittain tehoa lisäten 7 minuuttia kunnes lämpö oli 60 astetta. Olisiko tohon kulunut sähköä pikaisesti laskettuna 0.5 kWh eli mun sopparin mukaan noin 6 snt.

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 517
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Legionella vaatii lisäyksen/vastukset/lisälämmön?
« Vastaus #9 : 13.02.20 - klo:10:26 »
Lainataan vanhaa ketjua.
Nyt on muutaman kerran itsellänikin tapahtunut niin, että jaksottainen korotus ei ole saavuttanut lämpötilaa 5h aikana. Sykli on 29pv.
Muistelisin, että lisäys on estetty, mutta on ollut vuosia. Nyt vasta viimeisen ½vuoden aikana tätä virhettä on esiintynyt.
Mitähän asetuksia kannattaisi tarkastaa heti-miten?
Piti ottaa lokia, mutta jostain syystä muistitikulla on vaan jotain kukku-kansioita. Yritän lokitusta lähipäivinä uudelleen.