Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1255 3-12 SCOP  (Luettu 2181 kertaa)

Poissa icetribe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1255 3-12 SCOP
« : 03.02.20 - klo:11:04 »
Laitoin energiamittari Niben perään ja hieman ihmetyttää hyötysuhde. Kuukauden mittaustulokset (tammikuu 2020, ulkokeskilämpötila +1):

Mitattu energiankulutus: 1107 kWh

Niben tuotto:
- lämmitys 4286 kWh
- lämmin vesi 68 kWh
Yhteensä 4354 kWh

Ja näistä siis teholuvuksi hieman yli 3,9

Onko tämä verrannollinen SCOP:n kanssa ja tuohan on huomattavasti alle sen mitä valmistaja ilmoittaa? Laite on alle vuoden vanha ja pyörii vapaa-ajan asunnossa.


Poissa commo73

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 366
Vs: Nibe F1255 3-12 SCOP
« Vastaus #1 : 03.02.20 - klo:12:01 »
Tehon yksikkö on kW.
Energian yksikkö on kWh.
Millainen talo on kyseessä. Jos lämmönjako on toteutettu pattereilla silloin COP on oikein hyvä. Lattialämmitys talossa, ehkä hieman ala kanttiini. Moni asia vaikuttaa.
Lämmitettävä 240m2

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe F1255 3-12 SCOP
« Vastaus #2 : 03.02.20 - klo:12:16 »
Mites esim. lämpökäyrän asetukset? Siis jos termostaatit on auki, niin huonelämpötilan pitäisi olla sopiva.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: Nibe F1255 3-12 SCOP
« Vastaus #3 : 03.02.20 - klo:12:58 »
Onko lisävastuksen käyttöä?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Nibe F1255 3-12 SCOP
« Vastaus #4 : 03.02.20 - klo:13:29 »
Minkäslaiset lattiat tässä on? Lattialämmitys kuiten jos oikein ymmärsin.

Poissa icetribe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255 3-12 SCOP
« Vastaus #5 : 03.02.20 - klo:15:38 »
Piiri 1 = lattialämmitys - talo kolmessa kerroksessa, neliöitä noin 250 m2.
Piiri 2 = menee autotalliin (50 m2) , kiertää siellä lämpöpuhaltimen läpi, joka ei ole päällä. Riittää pitämään autotallissa noin +8 astetta (sähköpatterit varalla). Kun ulkolämpötila putoaa alle +5, niin käyrässä jyrkkä kulmakerroin, maksimi kuitenkin lattialämmön asetuksilla

Lisävastuksille ei olla menty.

Lattiat betonivalulla, kellarikerroksessa laatta, keski- ja yläkerrassa parketti päällä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 222
Vs: Nibe F1255 3-12 SCOP
« Vastaus #6 : 03.02.20 - klo:18:14 »
Näyttääkö Niben sähkömittari oikein?
Mitä sähkölaitoksen mittaus näyttää?

Edit: Onko lokia saatavilla?
« Viimeksi muokattu: 04.02.20 - klo:06:31 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.