Kirjoittaja Aihe: Ouman EH-80 epälooginen toiminta  (Luettu 3107 kertaa)

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Ouman EH-80 epälooginen toiminta
« : 12.01.20 - klo:18:03 »
Vesikiertoista lattialämmitystä ohjataan Oumannilla joka tuntuu toimivan epäloogisesti, osittain. Oumanissa on A-säätö käyrälle ja B-säätö tasonmuutokselle. B-säätö toimii ok, eli kun sitä lisää alkaa Ouman lisätä lämpöä ja päinvastoin.

A-säätö taas toimii täysin päinvastoin. Kun Käyrää jyrkentää A->F (eli lisätään pyyntöä), alkaa Ouman sulkemaan shunttia. Ja päinvastoin. Ohessa video tästä tapahtumasta. Aluksi muutetaan käyrä B->A, Ouman alkaa vilkuttamaan + valoa ja avaa shunttia. Sitten käännetään käyrä A->D ja Ouman sulkee shunttia ja vilkuttaa - valoa. Käyrien nollakohtahan on +20C kohdalla, ainakin ohjeen mukaan, ja näin käyrän jyrkentäminen pitäisi listätä pyyntöä tuon lämpötilan alapuolella.

Shuntin liikkeen suunta sinansä on oikein, eli - sulkee ja + avaa.

https://photos.app.goo.gl/EYdS6hC2ovgU3nVn6
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
« Vastaus #1 : 14.01.20 - klo:08:03 »
Vaihda EH-800 tai EH-800B(ei internet-yhteyttä) tilalle. Näät diginäytöltä mitä säädin touhuaa, saat ulkolämpötilahidastuksen, 5-pistesäätökäyrän jne.. Helppo vaihtaa ite tilalle.

Katson ajan kanssa tuon videon ja kommentoin tarkemmin ihmettelyäsi.

Vesikiertoista lattialämmitystä ohjataan Oumannilla joka tuntuu toimivan epäloogisesti, osittain. Oumanissa on A-säätö käyrälle ja B-säätö tasonmuutokselle. B-säätö toimii ok, eli kun sitä lisää alkaa Ouman lisätä lämpöä ja päinvastoin.

A-säätö taas toimii täysin päinvastoin. Kun Käyrää jyrkentää A->F (eli lisätään pyyntöä), alkaa Ouman sulkemaan shunttia. Ja päinvastoin. Ohessa video tästä tapahtumasta. Aluksi muutetaan käyrä B->A, Ouman alkaa vilkuttamaan + valoa ja avaa shunttia. Sitten käännetään käyrä A->D ja Ouman sulkee shunttia ja vilkuttaa - valoa. Käyrien nollakohtahan on +20C kohdalla, ainakin ohjeen mukaan, ja näin käyrän jyrkentäminen pitäisi listätä pyyntöä tuon lämpötilan alapuolella.

Shuntin liikkeen suunta sinansä on oikein, eli - sulkee ja + avaa.

https://photos.app.goo.gl/EYdS6hC2ovgU3nVn6

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 768
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
« Vastaus #2 : 14.01.20 - klo:21:23 »
Mr Ouman kommentoi sähköpostitse ja tuomitsi toiminnan epänormaaliksi. Ehdotti myös 800:n laittamista tilalle muodollista korvausta vastaan...
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Alfonzo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
« Vastaus #3 : 16.01.20 - klo:07:20 »
Huollettua EH-80:tä myydään torissa 100€, menee suoraan vanhan tilalle.

OKT -80 Makrotalo 118,5m2 + AT -88 36m2, Kanta-Häme
CTC GSi 612, Jäspi GTV 500 Hybrid, kaivo 200(198)m
Samsung Smart Exclusive 9 -15
LTO: LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä -80
Vexve AM40 langattomalla huoneyksik.

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 75
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ouman EH-80 epälooginen toiminta
« Vastaus #4 : 24.01.20 - klo:11:03 »
Menee se EH-800 myös heittämällä tilalle. Siihen kun syventyy asetusarvoihin niin voi saada myös säästöjä aikaiseksi paremmin kuin EH-80..