Kirjoittaja Aihe: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen  (Luettu 2732 kertaa)

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« : 10.01.20 - klo:20:50 »
Tuli uusi ihmetyksen aihe, johon en löytänyt vastausta. Niben F1226-6 pumppu pysäytti lämpimänveden lämmityksen jälkeen kompuran, mutta kiertovesipumppu siirtyi kyllä lämmitysmoodiin. Asteminuutit oli juossut jo yli käynnistysrajan. Kompuraan ilmestyi vain aika, joka oli katsoessani muutama minuutti. Kun aika meni nollaan lähti kompurakin käyntiin. Pumpussa luki koko ajan lämmitys. Tietääkö kukaan mistä tämä? Asetuksen muutin veden osalta smart control ja sen jälkeen nyt huomasin. Aiemmin en tätä ole havainnut enkä logeistakaan ole huomannut.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #1 : 10.01.20 - klo:21:30 »
Katso tuliko hälytyksiin merkintä korkeasta lauhduttimen tulolämpötilasta. Yleensä tuon takia kompura huilaa vähän aikaa kv-lämmityksen jälkeen, syynä liian korkea kv-pysäytyslämpötila. Ei kuitenkaan vaarallista, kunhan ei joka kv-lämmityksen jälkeen tule jolloin kannattaa laskea pysäytysrajaa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #2 : 10.01.20 - klo:21:36 »
Hälytyslokissa vain asennuksesta tulleet hälyt keväältä 2019.

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #3 : 10.01.20 - klo:23:12 »
Eikös tuo häly katoakin muistista koneen pyörähtäessä taas uudelleen kierroksille? Oma masiina tekee tuota Legionella-tapoissa sihdin ollessa tukkoinen hälyttäen lauhduttimen menosta. 63 asteen ylitys näyttää olevan kynnyksenä.
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 859
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #4 : 10.01.20 - klo:23:23 »
Kone ei näytä aina kaikkia hälyjä, mutta myUplink/myUpway näyttää yleensä kaikki. Mutta vahvasti vaikuttaa omaan silmään siltä, että kompura on vaan pistetty huilille normaalisti kun on tehty vähän turhan lämmintä vettä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #5 : 11.01.20 - klo:14:15 »
Täätyypä seurailla. Kiitos näistä.

Poissa rayb

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #6 : 11.01.20 - klo:20:14 »
Lämpöpumppu oli siirtynyt lämmitysmoodiin, niin tässä on mahdollista että "max poikkema menolämpö " asetus pysäytti kompuran.

Kun vaihtoventtiili kääntyy lämmitysmoodiin on olemassa jokin aikaraja jonka sisällä menoveden lämpötila on jäähdyttävä
 " lämmitysveden pyyntilukeman" ja" max poikkema menoveteen"asetuksen summan alapuolelle, muuten seuraa kompuran pysähdys.

Tämä ehkä tapahtuu jos käyttöveden pyyntilämpötila on korkea ja esimerkiksi laattaan menevä lämmitysveden  pyynti on matala .
Nibe 1245 10 kw +2 kpl UKV 100 l sarjassa(asen.v.2011)
Ok-talo -1972 , 1-taso 160 m2 , isot 2-lasi ikkunat
Radiaattorit 16 kpl 2-putki, +Sabiana Mistral MI-IR1 kallioporaus 193 m akt.185m
(öljylämm. 3500-4000 l /v

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 212
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #7 : 11.01.20 - klo:21:54 »
Onko tilanteesta lokia saatavana?
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #8 : 11.01.20 - klo:22:35 »
Lämpöpumppu oli siirtynyt lämmitysmoodiin, niin tässä on mahdollista että "max poikkema menolämpö " asetus pysäytti kompuran.

Kun vaihtoventtiili kääntyy lämmitysmoodiin on olemassa jokin aikaraja jonka sisällä menoveden lämpötila on jäähdyttävä
 " lämmitysveden pyyntilukeman" ja" max poikkema menoveteen"asetuksen summan alapuolelle, muuten seuraa kompuran pysähdys.

Tämä ehkä tapahtuu jos käyttöveden pyyntilämpötila on korkea ja esimerkiksi laattaan menevä lämmitysveden  pyynti on matala .

Tämä voi ollakin syynä. Otan lokin ja tutkin.

Poissa Juhippe

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 20
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #9 : 11.01.20 - klo:22:36 »
Onko tilanteesta lokia saatavana?


Löytyy. Hälytyslokiin ei jäänyt jälkeä, mutta muuten perus loki löytyy.

Poissa Putkenpätkä

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #10 : 12.01.20 - klo:10:43 »
Mulla oli vähän samanlainen tapaus 1255-6. Asteminuutit jotain 180 kun käyttöveden teko lopetetaan ja kone ei jatka lämmitystä. Kompuran käynnistymisraja oli 220. Laskin rajaa nyt 180.
144m2 v2008, Nibe 1255-6, kaivo 180m

Poissa PS

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 119
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kompuran pysähdys veden lämmityksen jälkeen
« Vastaus #11 : 12.01.20 - klo:11:15 »
Käppyrät heinäkuulta. Toivottavasti toimiva linkki tuossa perässä. Toiseksi uusin softa tuolloin käytössä.
14.7 antoi hälyn Legionella-kuumennuksen loppuvaiheessa, 15.7 meni ihmetellessä, 16.7 sihdin puhdistus ja taas toimii.

https://imgur.com/kOhmdUM
Nibe 1155-12 (Jämä)+300l KVV+50l buffer.
OKT -00, 3 krs, 324 neliötä / 1030 kuutiota. Lattiakierto, 3 jakotukkia, kylppäri aina lämmin.
Kaivo 2x130m, aktiivia 252m. Pirkanmaa.