Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitotuspyyntö OKT Lieto  (Luettu 1720 kertaa)

Poissa 3rkox

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitotuspyyntö OKT Lieto
« : 10.12.19 - klo:14:28 »
Moikka

Heräte ostona vuoden 1987 rakentunut kaksi ja puoli kerroksinen omakotitalo joka kaipaa uutta lämmitysjärjestelmää. VILP tarjouksia kuunneltu, mutta maalämpöön siirtyminen olisi ehkä viisaampaa.
 
- Ilmoitettuja asuin neliöitä 153m2 kokonaispinta-ala 360m2. Talon piirrustuksista laskettu neliömäärä: Alakerta 108m2 (puolittain maan sisällä.), keskikerros 108m2 ja yläkerta 50m2.

- Tällä hetkellä lämmitysmuotona suorasähkö vesikierto lämmitys. Alimmassa kerroksessa vesikiertoinen lattialämmitys, toisessa ja kolmannessa kerroksessa vesikiertoinen patteri lämmitys.

- Kylpyhuone, Sauna lattialämmitys sähköllä.

- Ilmanvaihdosta vastaa vaihtokuntoinen lto.

- Talossa kolmilasiset ikkunat.

- Sähköä on edellisellä omistajalla mennyt runsaasti n.35000kwh.

- Kaksi aikuista ja kaksi lasta

- Paikkakunta Lieto.

 
« Viimeksi muokattu: 10.12.19 - klo:15:43 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitotuspyyntö OKT Lieto
« Vastaus #1 : 10.12.19 - klo:15:06 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”3rkox”   LIETO   (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Kellari 1987: Patterilämmitys, 21 °C, 108 m2, 238 m3:      2,92 kW   9 725 kWh
- Keskikerros 1987: Patterilämmitys, 21 °C, 108 m2, 275 m3:      3,96 kW   11 020 kWh
- Talon yläkerta 1987: Patterilämmitys, 21 °C, 50 m2, 105 m3:      1,94 kW   5 545 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   8,8 kW   26 290 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  266 m2,  618 m3       3,4 COP   8,24 kW   26 290 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,78 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      3,4 SCOP   9,0 kWh   31 090 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 392 kWh   0,98 kW   27 698 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 698 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      9,00 kW   27 698 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   27 698 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      9,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,4 COP)   6,4 kW   19 453 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 245 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      8 245 kWh

Tarvitaan 186 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa (0,29 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 432 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.               
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa 3rkox

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitotuspyyntö OKT Lieto
« Vastaus #2 : 08.01.20 - klo:18:00 »
Tuhannet kiitokset erittäin nopeasta mitotuksen teosta. Esimerkillistä toimintaa ja samoilla linjoilla mitotuksen suhteen kuin "ammattilaiset" ;). Tarjouskierros päättymässä ja päätin pilkkoa kaiken erikseen porauksen, pumpun asennuksen ja vanhan pois purkamisen. Olen Nibeen päätymässä  ::), mutta haluaisin vielä raadilta siunauksen asiaan. Vaihtoehtona Nibe F1245-10kW tai Nibe F1145-10kW. Lämpöässä piti kyllä loistavan markkinointi puheen ko. laitteesta Lämpöässä Vsi 10. Jos tähän vielä apua saisi niin laitan tavarat tilaukseen  ;D

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Mitotuspyyntö OKT Lieto
« Vastaus #3 : 08.01.20 - klo:18:07 »
Mimmottiset varaajat noihin Nibeihe on giigaris?

Poissa 3rkox

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitotuspyyntö OKT Lieto
« Vastaus #4 : 08.01.20 - klo:20:19 »
Integroidun ajattelin riittävän käyttövesi tarpeeseen ja 100l puskuri pattereille  :)