Ulkolämpöanturin toiminta
« : 20.10.19 - klo:10:42 »
Kolmea viikkoa vaille kahdeksan vuotta on Danfoss puskenut tupaan lämpöä ja nyt jo tulivat ensimmäiset ongelmat ja rypyt rakkauteen. Eilen aamulla oli sisälämpötila 19 ja ihmettelin että mistäs moinen? Pumppu oli pitänyt huilia pitempään, koska sen mielestä lämpötila ulkona oli 24 astetta vaikka todellinen lämpötila oli 10 asteen korvilla. Asetuksista pystyy anturia kalibroimaan plus miinus viisi astetta, mutta sehän ei tässä tilanteessa riittänyt. Hain siis tikapuut ja menit tarkastamaan sitä seinässä olevaa anturikoteloa.

En havainnut mitään selkeää vikaa mitä nyt vähän likaa oli kotelossa. Putsasin kotelon, puhaltelin vähän paineilmalla, kiristin pari ruuvia ja taivutin sisällä olevaa vastusta vähän parempaan asentoon. Tämä kuitenkin auttoi ja anturi alkoi näyttämään järjellisiä lukemia. Toivottavasti vika ei heti palaa. Katsoin myös netistä vaihtoanturia, mutta löytämäni oli ihan erinäköinen kuin se seinällä oleva riviliitin-vastushässäkkä.

https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP086U2773

Osaako esim. jäsen @sam68 kertoa, että miksi se alkuperäinen anturihässäkkä on tuollainen, eikä vain tavallinen piuhan päässä oleva metallipatti?
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
Vs: Ulkolämpöanturin toiminta
« Vastaus #1 : 20.10.19 - klo:11:37 »
Vaikea sanoa miksi. Muutaman kerran olen vuosien varrella törmännyt huonoon kontaktiin, mutta ei niitä kyllä paljoa ole ollut. Uusi anturi maksaa 15€ koteloineen. Ehkä siihen voisi jotain kontakti spraytä suhauttaa jo asentaessa. Uusissa pumpuissa anturi on erilainen ja siinä on isommat ruuvit joilla johdotus tehdään.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Ulkolämpöanturin toiminta
« Vastaus #2 : 20.10.19 - klo:13:51 »
Lainaus
Putsasin kotelon, puhaltelin vähän paineilmalla, kiristin pari ruuvia ja taivutin sisällä olevaa vastusta vähän parempaan asentoon. Tämä kuitenkin auttoi ja anturi alkoi näyttämään järjellisiä lukemia.

Meillä alkoi varaajan anturi näyttämään vaihtelevia lukemia joku viikko sitten.Tein samantapaisen tarkistus ja puhdistus operaation ja lämpötila näyttö palautui oikeaksi.Se pysyi oikeana pari päivää ja alkoi sekoilla uudestaan,kopauttamalla anturia sai lämpötilanäytön lukeman muuttumaan joten uusin tuon anturin.

Ilmeisesti anturina käytetty epälineaarinen vastus on ajan ja lämpötilavaihtelun myötä mekaanisesti hapertunut tms  ja sähköiset ominaisuudet vaeltelee itsekseen,meillä varaajan anturi kesti reilun 20v.

Uutta anturia tilatessa pitäisi anturin sähköiset arvot (NTC..PTC..PT tms ja ohmimäärä) olla täsmälleen sama kuin alkuperäisen niin toimii sitten oikein.

Veikkaisin että nykyinen anturi alkaa jonkin ajan kuluttua uudestaan oireilemaan samalla tavalla joten kannattaa ainakin selvittää mistä uuden (ja oikean) anturin anturin saa tilattua ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ulkolämpöanturin toiminta
« Vastaus #3 : 20.10.19 - klo:21:01 »
Vaikea sanoa miksi. Muutaman kerran olen vuosien varrella törmännyt huonoon kontaktiin, mutta ei niitä kyllä paljoa ole ollut. Uusi anturi maksaa 15€ koteloineen. Ehkä siihen voisi jotain kontakti spraytä suhauttaa jo asentaessa. Uusissa pumpuissa anturi on erilainen ja siinä on isommat ruuvit joilla johdotus tehdään.

Siis tuollainen linkin kuvan mukainen ulkoanturi vai?

https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP086U2701
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 225
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Ulkolämpöanturin toiminta
« Vastaus #5 : 09.01.20 - klo:21:21 »
Anturin toiminta palautui normaaliksi kun avasi kotelon ja putsasi sisältä paineilmalla.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73