Kirjoittaja Aihe: IVT greenline C7  (Luettu 799 kertaa)

Poissa KJJ

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
IVT greenline C7
« : 05.01.23 - klo:22:28 »
Hei! Olisiko vinkkiä mistä voisi johtua, pumppu käy miltei koko ajan.
Lämmönker meno GT11 -0.6 ja paluu GT10+0.5. Tuo ero pitäisi olla luultavasti isompi?

Poissa Dino1

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT greenline C7
« Vastaus #1 : 09.01.23 - klo:13:28 »
Meillä oli vastaavaa ongelmaa IVT HE9 ssa (10-v vanha pumppu). Paisuntaventtiili vaihdettiin ja taas toimii sillä noin 3 asteen erolla.