Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere  (Luettu 1503 kertaa)

Poissa kallioo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
« : 03.02.20 - klo:09:50 »
Terve,

Pyytäisin maalämpöjärjestelmän mitoitusta uuteen hirsitaloon.

- sijainti Tampere
- vesikiertoinen lattialämmitys
- koneellinen IV LTO Vallox 145 MV
- ulkoseinää ulkoilmaa vasten alakerta 32 m, puolilämmintä tilaa vasten 6,7 m (ikkunoita ja ovia ei vähennetty), yläkerta ulkoilmaa vasten 38,7 m
- ulkoseinän hirren paksuus 240 mm, U=0,46 W/m2K
- 2-kerroksinen
- lämmitettävä ala 146,5 m2, huonekorkeus 2,6 m, lämmintä sisätilaa n. 430 m3
- maanvarainen alapohja, U=0,12 W/m2K
- yläpohja U=0,09 W/m2K
- ikkunoiden U=1,0 W/m2K, ikkunaa poikkeuksellisen paljon, yhteensä noin 58 m2 ja ovea 4,5 m2

Lisäksi taloon kytketty autotalli (yksi seinä talon seinää vasten):
- vesikiertoinen lattialämmitys
- painovoimainen IV
- ulkoseinää ulkoilmaa vasten 24 m
- ulkoseinän hirren paksuus 134 mm, U=0,78 W/m2K
- lämmitettävä ala 54,5 m2, huonekorkeus 3,2 m
- maanvarainen alapohja U=0,12 W/m2K
- yläpohja U=0,12 W/m2K

Asuintilojen tavoitelämpötila 22 astetta, autotalli 15 astetta.
« Viimeksi muokattu: 03.02.20 - klo:12:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
« Vastaus #1 : 03.02.20 - klo:12:27 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”kallioo”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Hirsitalon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 73 m2, 190 m3:   3,65 kW   11 344 kWh
- Hirsitalon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22 °C, 73 m2, 190 m3:   4,14 kW   12 301 kWh
- Autotalliosa 2020: Lattialämmitys, 15 °C, 55 m2, 174 m3:      3,75 kW   9 617 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   11,5 kW   33 263 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  201 m2,  555 m3       5,0 COP   11,15 kW   33 263 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,15707308486298 m3 / 50 °C   3,0 COP   1,21 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,6 SCOP   12,4 kWh   38 063 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 049 kWh   0,67 kW   36 014 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   36 009 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      12,00 kW   36 004 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   5 kWh
  Yhteensä   36 009 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   12,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   12,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,6 COP)   9,6 kW   28 198 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 811 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  5 kWh)   7 816 kWh

Tarvitaan 268 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,72 l/s (= 43,2 l/minuutissa).               
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 268 m + yläpäässä vedetöntä osuutta 4 m. Yhteensä 272 m   Poraussyvyys   272 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 272 metriä   544 m
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,72 l/s = 43,2 l/min = 2592 l/h:
Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      174 kPa (1,74 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      93 kPa (0,93 bar)

• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,72 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K   50 kPa (0,5 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 674 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa kallioo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
« Vastaus #2 : 03.02.20 - klo:14:47 »
Suuret kiitokset!

Vielä unohtui mainita järjestelmään liitettävä puhallinkonvektori jäähdytyskäyttöön. Onko tällä millainen vaikutus laskelmaan?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, hirsitalo Tampere
« Vastaus #3 : 03.02.20 - klo:16:42 »
Ei tarvitse huomioida.