1. talon tulee olla alipaineinen, mutta mahd. vähän. Vanhat ohjeet antoi prosentteja, nykyään puhutaan talon koon mukaan joistain litroista.
2. Jos voimakas alipaine, ilma tulee, kuten todettu jostain, jos ei tule, et saa ovea auki - tosi on.
Monesti liesituuletin vuotaa aika rajusti - väärin päin.
3. Kone voidaan säätää monin tavoin. esim. tulopuhallin hiljenee tai pysähtyy, pakkasen kovetessa jolloin vastusta ei tarvita juuri lainkaan.
4. Suodattimet / puhaltimet / kenno likaantuvat hirmuisen nopeasti ja tilanne talossa muuttuu sen mukaan. Ilmamäärä voi olla ihan muuta kuin suunniteltu.
5. Pienikin lika/pöly näkyy litroissa äkkiä. Koettakaapa likaisella suotimella paljonko ilmaa tulee venttiilistä ja sama puhtaalla, eron tuntee käsin aivan helposti
6. Tuloventtiilien tarkka mittaus vaikeaa. Monesti venttiili hiukan enemmän auki toisesta reunasta, riippuen mittarista, miten pitää / mihin päin kääntää tulos heittää paljon.
7. Kun yhtä muutetaan kaikki muuttuu ja pitäisi aloittaa alusta, vaatii monta kierrosta - harvoin tehdään ihan kunnolla. Mielenkiinnosta olen itsekin mittaillut, yhdessä LVI-mieheni kanssa.
8. Ilmastointi pitää mitata / säätää toimimaan KAIKILLA halutuilla käyttöasennoilla. Jos se säädetään vain yhdessä ja ajat eri lailla, tilanne voi olla ihan mitä vaan.