Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Oletin, että molemmat kerrokset ovat sama suuruisia, siis 2 x 100 m2. Oliko oletus oikein?
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Karde” IMATRA (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Kellari 1955: Patterilämmitys, 5 °C, 98 m2, 206 m3: 0,00 kW 0 kWh
- Keskikerros 1955: Patterilämmitys, 21 °C, 100 m2, 230 m3: 5,66 kW 17 877 kWh
- Talon yläkerta 1955: Patterilämmitys, 21 °C, 100 m2, 230 m3: 4,86 kW 13 481 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,5 kW 31 358 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 298 m2, 666 m3 3,4 COP 9,89 kW 31 358 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 3,0 COP 0,77 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 10,7 kWh 36 158 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 776 kWh 1,11 kW 32 382 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 360 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 32 337 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 22 kWh
Yhteensä 32 360 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,1 kW 22 755 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 604 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 22 kWh) 9 627 kWh
Tarvitaan 224 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 76 kPa (0,76 bar)• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 43 kPa (0,43 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 26 kPa (0,26 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 571 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.