Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Espoo  (Luettu 1276 kertaa)

Poissa salmine

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Espoo
« : 08.12.19 - klo:21:37 »
Morjens!

Pitäisi saada maalämpömitoitus uudelle talolle. Energiatodistuksen yhteenvetosivu liitteenä. Löytyykö tuosta tarpeelliset tiedot?

Löysin yhden mitoitusohjelman Oilon Selection Tool, jolla yritin tehdä itsekin mitoituksen (kuva liitteenä). Onko muilla kokemuksia tästä ohjelmasta?
https://oilon.com/fi/oilon-selection-tool

« Viimeksi muokattu: 09.12.19 - klo:10:05 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Espoo
« Vastaus #1 : 09.12.19 - klo:10:06 »
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelmassa kaivon aktiivisyvyys on pienempi, kuin Oilonin laskentaohjelmalla oli saatu.
Syynä on se, että Oilonin ohjelma oli huomioinut valitun maalämpökoneen ylisuuren lämmitystehon (9 kW).
Jos laitan Bergheat ohjelmaan maalämpökoneen lämmitystehoksi tuon 9 kW, antaa Bergheat kaivon aksiivisyvyydeksi 176 m.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”salmine”         ESPOO      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Uudisrakennus 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 143 m2, 429 m3:      4,81 kW   15 286 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,8 kW   15 286 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  143 m2,  429 m3       5,0 COP   4,40 kW   15 286 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   3,0 COP   0,79 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,3 SCOP   5,2 kWh   20 086 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 916 kWh   0,49 kW   18 170 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 170 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      5,20 kW   18 170 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      18 170 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      5,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      5,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   4,2 kW   13 910 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 260 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      4 260 kWh

Tarvitaan 145 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s (= 18,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,31 l/s = 18,6 l/min = 1116 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      20 kPa (0,2 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 303 metriä  = 1 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 0,9 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.