Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
En saanut lämmitystarvetta menemään niin alas, mitä lämmitysöljyn ja polttopuun määrät edellyttäisivät.
Lähtotiedoissa ei ole ulkoseinien lämpöeristeen määriä. Olen laittanut ne arvaamalla ja ne voivat olla väärin. Tilojen lämpötilat eivät myöskään olleet tiedossa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”AntHu” JOENSUU (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 °C
- Talon alakerta 1949: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 250 m3: 3,54 kW 10 407 kWh
- Talon yläkerta 1982: Patterilämmitys, 20 °C, 100 m2, 220 m3: 2,74 kW 7 569 kWh
- Saunarakennus 2000: Lattialämmitys, 15 °C, 35 m2, 81 m3: 1,47 kW 4 390 kWh
- Varasto 2000: Lattialämmitys, 12 °C, 50 m2, 115 m3: 1,55 kW 4 291 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 20 m: 0,10 kW 654 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,4 kW 27 310 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 285 m2, 666 m3 3,4 COP 8,78 kW 27 310 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,74 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 9,5 kWh 32 110 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 620 kWh 1,07 kW 28 490 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 28 490 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 9,50 kW 28 490 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 28 490 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 6,7 kW 19 695 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 795 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 795 kWh
Tarvitaan 225 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,5 l/s (= 30 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 38 kPa (0,38 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Kaivon painehäviö 0,5 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 523 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.