Kirjoittaja Aihe: Sam41 ja kuuma kämppä  (Luettu 1016 kertaa)

Poissa Samppa41

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Sam41 ja kuuma kämppä
« : 28.02.21 - klo:20:08 »

Millaisia säätöjä pitäisi käyttää että sam41 puhaltaisi viileää kämppään sisään?

Ongelma se että kämppä on hyvin eristetty ja isot ikkunat etelään päin. Sisällä 25 astetta tai yli kun aurinko paistaa ja ulkona +5 asteen paikkeilla.

Huoltotietojen mukaan tuloilma 23.9 astetta (bt22) ja imukaasu 20.8 (bt17).
Laskettu tuloilmanlämpötila 26.4.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sam41 ja kuuma kämppä
« Vastaus #1 : 28.02.21 - klo:21:26 »
Vaikuttaa hankalalta laitteelta  ;)

Huoltovalikko 5.3.9 sisältää ainakin hyviä asetuksia. Tuntuu aika kuumalta tuloilmaksi. Lämmitetäänkö taloa pelkällä ilmalla?

Mutta naapurissa on hyvältä vaikuttava ketju: https://lampopumput.info/foorumi/threads/nibe-f750-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6notto-ja-s%C3%A4%C3%A4t%C3%A4minen.28177/
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)