Voisi näyttää vaikkapa tällaiselta:Talo ”jusba31” versio B, ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 88 m2, 219 m3: 3,13 kW 8 300 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 88 m2, 219 m3: 2,39 kW 6 128 kWh
- Autotalli 2020: Lattialämmitys, 12°C, 27 m2, 62 m3: 1,49 kW 1 610 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 7 m: 0,03 kW 227 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,03 kW 16 265 kWh
• Kiinteistö, 203 m2, 501 m3 5,3 COP 6,70 kW 16 265 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,091 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,68 kW 3 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 7,4 kW 19 265 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 820 kWh 0,70 kW 17 445 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 17 444 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,30 kW 17 444 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 71 Luokka = A ) 17 444 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,9 kW 13 654 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 790 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 790 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 680 kWh
• Tarvitaan 141 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 137 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 141 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 141 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 282 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 33 kPa = 0,33 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 297 metriä = 1 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 48 kPa = Ok
...
Muuttui itsestään patterilämmitteiseksi, kun olin näppäillyt liian pienen neliömäärän lattialämmitysalaan. Ohjelma siirsi osan lattian alasta patterilämmityksen soluun. Jos tämä laskentaohjelma havaitsee jossain tilassa patterilämmitteisen tilan, muuttaa se koko laskelman perusteeksi patterilämmitys. Automaattinen valinta teki tepposet. Korjasin sen näppäilyvirheeni.
Hyvä, kun huomasit. Kiitos....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.