Kokemuksia Bosch Compress 7001i laitteesta kaipailisin. kolmesta erillaisesta 3-12 kw invertteripumpusta tullut tasavertaiset tarjoukset joista kohta pian pitäisi valinta tehdä . Niben F1255 ollut kiikarissa , mutta nyt kun vertaillut näitä tarjoituja laitteita, niin tämä vaikuttaa ehkä parhaalta? Takuukin tosi hyvä. Vähän vain tällekkään palstalle kukaan kokemuksia kertonut. :-\
https://www.youtube.com/watch?v=_H23iqj2egM
:)
ISKI:
Omassa projektissani päädyin Bosch 7001i LWM 4-16 koneeseen, joka asennettiin kesäkuun lopulla.
Kone on toiminut hyvin, mutta talvi ja tulevat vuodethan sitten vasta näyttävät mihin pystyy ja miten kestää.
Koneen oman laskurin mukaan mukaan talon lämmitykseen on tuotettu energiaa 5064 kWh ja kulutettu sähköä 908 kWh eli sen COP = 5,58.
Vastaavasti lämpimän käyttöveden tekoon on tuotettu energiaa 888 kWh ja kulutettu sähköä 275 kWh eli sen COP = 3,23.
Mielestäni ihan kelpo lukemia.
Tähän systeemiin asennettiin 200 l puskurivaraaja ja ulkoinen kiertovesipumppu lämmityspiiriin, kaikki siis lattialämmityksellä.
Puskurivaraajaan päädyin, kun kesälläkin pidetään lämpöjä osaksi päällä. On osoittautunut hyväksi, käyntijakson määrä pysyy kohtuullisena.
Lisäksi puskurivaraajassa on käyttöveden esilämmityskierukka, joka tietty tekee lämpimän veden teosta vieläkin edullisempaa.
Boschissa ei ole muuta tietojen lokitusta kuin nuo tuotetun energian ja käytetyn sähkön laskurit.
Eli tästä pitkä miinus, jos niitä kaipaa.
Boschin miehet (siis nimenomaan Boschin, myyjä/asennusfirma) johtivat harhaan, kun antoivat ymmärtää, että lokitussysteemeitä olisi tulossa hyvinkin pian. Myöhemmin ovat peruneet nämä lupaukset.
Sitä en tiedä, olisiko laitteessa joku sisäinen lokitus, johon vain huolto pääsee käsiksi.
Ns. huotovalikon kautta ei löydy mitään lokitusta.
Viime viikolla hankin tuon Husdata.se lokituksen. Asennus onnistui ns. heittämällä.
Husdata online kelpo systeemi, pieniä puutteita siellä täällä, jotka olisi kiva saada fiksatuksi.
Mutta nykyiselläänkin hoitaa peruslokitukset. Voin joskus laittaa jonkun käyrän näytille.
BoschEasyRemote iPhone/Android appsista näkee lähinnä, mitkä ovat lämpötilat ja millä nopeudella kompressori käy.
Lisäksi sillä voi muutella lämpimän käyttöveden lämpöä ja laittaa päälle noita tehomoodeja. Itse en näitä koskaan tarvitse.
Voi myös säätää huonelämpötilaa - edellyttää käsittääkseni huonetermostaatin asentamista, minulla ei ole.
Ja näyttää olevan myös joku "Holiday period" asetus, itselleni ei mitään käyttöä.
Ovat luvanneet tästä päivityksen syksyn aikana - odotellaan.
Boschista vielä se, että tekee myös legionellatappokuumennuksen lähes ilman vastuksia. Tähän mennessä vastukset käyttäneet 7kWh.
En ole pystynyt vielä jäljittämään, mihin/koska tuo on kulunut - laskuriin tulee silloin tällöin 1 kWh lisää.
Bosch 7001i LWM sarja on käsittääkseni sama kuin IVT Geo 5xx sarja, Ruotsin foorumeista saattaa tuosta IVT:stä löytyä lisää kokemuksia.
Makkeri:
Kiitos kokemuksista! Ei ainakaan vielä sulkenut laitetta pois näitten kommenttien vuoksi.
:)
ISKI:
Tässä luupaamani kuva Bosch 7001i LWM 4-16 yhden vuorokauden ajalta, sisältää yhden legionellatappovaiheen.
Kuva siis Husdata.se Online palvelusta.
Radiator forward = lattiaan menevää lämpöä (näitä tekstejä ei palvelussa valitettavasti pääse editoimaan).
Out = ulkolämpötila, on siis ollut tasaista 3-5 astetta.
Comp speed = kompressorin antoteho, vaihdellut siis 5-10 kW kompressorin koneen käydessä.
Tämä 5 kW näyttää olevan aikalailla minimiteho, jota kone pystyy tuottamaan. Ilmoittaa käyvänsä 30% teholla, joka näyttää olevan minimi tälle pumpulle.
Eli näillä keleillä ei päästä tuolle Boschin ilmoittamalle 4 kW minimimiteholle, joka ehkä toteutuisi, kun lähtevä lämpö reilusti korkeampi (ja kaivo kylmempi).
Käppyröistä näkee, että kone joutuu tekemään pari astetta turhan lämmintä vettä, kun vesi sekoittuu puskurivaraajassa.
Puskurivaraaja kytketty kolmella putkella. Saatan muuttaa myöhemmin - tai sitten en.
peki:
--- Lainaus käyttäjältä: ISKI - 03.11.19 - klo:11:47 ---Tässä luupaamani kuva Bosch 7001i LWM 4-16 yhden vuorokauden ajalta, sisältää yhden legionellatappovaiheen.
Kuva siis Husdata.se Online palvelusta.
Radiator forward = lattiaan menevää lämpöä (näitä tekstejä ei palvelussa valitettavasti pääse editoimaan).
Out = ulkolämpötila, on siis ollut tasaista 3-5 astetta.
Comp speed = kompressorin antoteho, vaihdellut siis 5-10 kW kompressorin koneen käydessä.
Tämä 5 kW näyttää olevan aikalailla minimiteho, jota kone pystyy tuottamaan. Ilmoittaa käyvänsä 30% teholla, joka näyttää olevan minimi tälle pumpulle.
Eli näillä keleillä ei päästä tuolle Boschin ilmoittamalle 4 kW minimimiteholle, joka ehkä toteutuisi, kun lähtevä lämpö reilusti korkeampi (ja kaivo kylmempi).
Käppyröistä näkee, että kone joutuu tekemään pari astetta turhan lämmintä vettä, kun vesi sekoittuu puskurivaraajassa.
Puskurivaraaja kytketty kolmella putkella. Saatan muuttaa myöhemmin - tai sitten en.
--- Lainaus päättyy ---
Voitko tarkistaa, mitata Hanalta tuon käyttöveden lämpötilan?