Lämpöpumput > Vaillant

Kompuran tehon heikkeneminen

(1/3) > >>

IsoVaraaja3m:
10.4kW Vaillant on tuksutellut nyt reilu 8 vuotta. Säästöä on tullut ja pientä kompura yksittäistä öljyvuotoa lukuunottamatta ei ole erityistä ilmennyt (kaivo 216m, 670m3 kolmessa rakennuksessa 178m2 lämmintä ja loput 25m2rantasauna ja 39m2varasto-autotalli puolilämmintä); 300ltr varaaja)
Parin vuoden aikana on kuitenkin tullut merkkejä tehon heikkenemisestä. Aiemmin pumpulla pärjäsi -18C ilman lisävastusta, viime talvena -11C:ssa jo piti laittaa 6kW lisävastus käyntiin.

Mitkä muut merkit viittaavat kompuran tehon alenemiseen? Ehkä lähtö- ja paluuveden deltan pieneneminen(kompura ei jaksa puristaa lämpöä kiertovedestä?) ja samaan viittaava maalämpöpiiriin lähtevän veden aiempaa korkeampi lämpötila ?
Pumpun käyntiajan piteneminen...?

Tässä olen miettinyt, missähän menee 10v kompuran takuun ”raja” toiminnan heikkenemisessä?

Kompura maksaa ”vain” 800€+ vaihto.

Mitä kannattaisi mielestänne tehdä - ajella hieman huonommalla hyötysuhteella edelleen (vuosikulutuksen lisäys sähkövastuksen vuoksi ”vain” 2-4MWh/v, en ole vakioinut lämpötiloilla) koska em lisäkulutus on kuitenkin suht vähäinen ja vaihtaa sitten uusi maalämpöpumppu kokonaan ?

Vai uusia kompura ja keskustella takuu samalla?

Pumppu on maksanut itsensä ja koko tsydeemin kyllä takaisin. Sinänsä koko pumpun uusiminen ei olisi paha rastii- se maksaisi itsensä ehkä 3-4v aikana kyllä takaisin....

tomppeli:
Hyötysuhteen heikkenemiseen voi vaikuttaa jonkin verran myöskin lämpökaivon viileneminen.
Viileneminen on vähäistä, mikäli kaivo on riittävän syväksi mitoitettu. Alimittaisella kaivolla viilenemistä tapahtuu enemmän.

Matias:

--- Lainaus ---pientä kompura yksittäistä öljyvuotoa lukuunottamatta ei ole erityistä ilmennyt
--- Lainaus päättyy ---

--- Lainaus ---Parin vuoden aikana on kuitenkin tullut merkkejä tehon heikkenemisestä
--- Lainaus päättyy ---

Jos kylmäaineputkissa tai jossain kompressorin liittimissä näkyy öljyvuotoa niin se johtuu kylmäainevuodosta,öljy kiertää kylmäainekaasun mukana ja jos jossain tulee vuotokohta niin se näkyy öljynä koska kylmäainekaasu haihtuu jälkiä jättämättä ilmaan.

Kylmäainevajaus alentaa kompressorin tehoa.

Jos kylmäainekierrossa on näkölasi niin kylmäainevajaus näkyy siinä jatkuvana kuplimisena kompressorin käydessä

IsoVaraaja3m:
Öljyvuodon jälkeen kylmäainetta lisätty ja sen jälkeen tarkastettu ettei kylmäainevuotoja ole.

Kaivon mitoitus toimi siis alussa osatehoisesti siten, että vastusta tarvitsi vain  muutamia kertoja vuodessa. Nyt siis selvästi enemmän. Lämpökaivokierron sihdissä ei ole esim epäpuhtauksia käyttöönottoåuhdistuksen jälkeen näkynyt.

Merkit viittaavat mielestäni kompuran tehon heikkenemiseen - ehkä kaivon teho voi myös heikentyä??

Tässä vaan pohtii strategiaa että vaihtaako seuraavaksi kompura vai koko pumppu, etenkin jos tehot alkaisi hiipua vielä selvästi lisää. Nyt ehkä ajattelen seurailla tilannetta ja katsoa ensi talven yli kuinka paljon lisävastusta tarvitaan lisää (aiemmin keskim 60kWh/v mikä on sama kuin ei mitään).

tomppeli:

--- Lainaus käyttäjältä: IsoVaraaja3m - 29.10.19 - klo:21:39 ---... ehkä kaivon teho voi myös heikentyä?? ...

--- Lainaus päättyy ---

Kaivo viilenee ja sen seurauksena lämpöenergian saanto heikkenee vuosien kuluessa.
Tässä kuvaaja, joka kertoo tavanomaisesta kaivon viilenemisestä.:



Alimitoitettu kaivo viilenee tätäkin enemmän.
Kaivon viileneminen riippuu kaivon kuormitusasteesta.