Kirjoittaja Aihe: Oilon GeoPro Gt 9 // pätkäkaynti  (Luettu 1874 kertaa)

Poissa lumimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Oilon GeoPro Gt 9 // pätkäkaynti
« : 13.04.20 - klo:16:19 »
Laitteet ovat Oilon GeoPro Gt 9 + samassa yhteydessä asennettu varaaja GT 500. laitos on käynnistetty 2014.

Talo on pääosin patteritalo mutta systeemiin lisättiin viime kesänä toinen lämmityspiiri, joka menee kellarin lattialämmitykseen. Laite on mielestäni toiminut hyvin.

Käyttöveden asetus on aikaohjelmalla, joka vaihtaa lämpötilaa 53 / 46 C.

Nyt tällä kelillä olen alkanut ihmetellä miksi pumppu sammuu tuon alennetun käyttöveden asetuksella lähes aina minimikäynnin (8 min) jälkeen vaikka kuvittelisin sen pyrkivän ajamaan käyttöveden lämpötilan tuonne asetusarvolle 46 C

Normaalin käyttöveden asetuksella tätä ei (mielestäni) tapahdu.

Rivit:

4720: B4:lla
4721: 8 C
4722: 0 C

... mutta näiden säätämisellä ei tunnu olevan asiaan vaikutusta (?) Olen kokeillut useita arvoja mutta niillä ei tunnu olevan mitään vaikutusta.

Mikähän tuon pumpun siis pysäyttää minimikäynnin jälkeen vai olisiko "normaalia" tällä kelillä? (+3 C)

Mikä merkitys on näytössä: "Lämpöpumpun paluuveden lämpötila" olevalla alemmalla rivillä olevalla "Lämpöpumpun asetusarvo" lukemalla? Se tuntuu vaihtelevan portaattomasti kun kone käy.

Kerron mielellään lisätietoja ja arvoja jos tarvitaan.

Poissa Hambula

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 348
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oilon GeoPro Gt 9 // pätkäkaynti
« Vastaus #1 : 09.05.20 - klo:18:01 »
Nythän olet muuttanut lisävaraajan latausasetuksia, etkä käyttövesivaraajan. Käyttövesivaraaja valikossa on hystereesi käyttöveden lämmitykseen.
Todennäköisesti teillä on B3 (käyttövesi) anturi ylhäällä varaajassa ja B4 (lisävaraaja) alhaalla varaajassa.
B4 anturin as.arvo tulee lämmityspiiristä, eli mikä näkyy siinä paluuveden lämpötilan asetusarvona. Toki käyttöveden latauksen aikana siinä näkyy poiskytkentä maksimirajoitus.

Jos haluat päivittää sen tähän päivään, laita erillinen varaaja lämmitykseen ja vaihtoventtiili mikä ohjaa kumpaan pönttöön lämpöä ajetaan.

Jäänyt tämä foorumin seuraaminen minimiin, kun tapatalk lakkasi toimimasta.
Mlp: Oilon ja Viessmann. Vilp:Viessmann, Mitsubishi.