Pumppu ollut käytössä muutaman viikon, eikä vielä pakkasia pahemmin ollut.
Mikähän on, kun pari kertaa käyttänyt kakkos vastusta, muuten käyntilukemat
ihan ok, muutama tunti vuorokaudessa. Voisiko liittyä käyttöveden lämmittelyyn.

Viimeisen vuorokauden aikana vastus 2h ja muuten 4h, edellisellä kerralla n. kk sitten
vastus 1h ja muuten 5h.

- pääkaupunkiseutu
- lattialämmitys
- 240 m2

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Thermia Optimum 8 G3
« Vastaus #1 : 12.10.19 - klo:08:04 »
Maalämpöpumpuissa on aika usein käyttövesisäiliön desinfiointiohjelma, joka silloin tällöin kuumentaa käyttöveden kuumemmaksi kuin pelkällä kompressorilla pystytään tuottamaan.

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Optimum 8 G3
« Vastaus #2 : 12.10.19 - klo:08:20 »
Maalämpöpumpuissa on aika usein käyttövesisäiliön desinfiointiohjelma, joka silloin tällöin kuumentaa käyttöveden kuumemmaksi kuin pelkällä kompressorilla pystytään tuottamaan.

Niin tässäkin mallissa.
Muistaakseni "kuumennusväli" on nyt 9 kun se oli 7. Eli joka kerta ei ota vastusta mukaan?
Pitäsiköhän pidentää tuota väliä reilusti.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Thermia Optimum 8 G3
« Vastaus #3 : 12.10.19 - klo:11:08 »
Legionella bakteerin poisto asetetuin välein

Käyttöveden tuotanto on etusijalla lämmöntuottoon nähden.
Lämpimän veden lämpötilaa ei voi säätää.
Käyttöveden tuotanto lakkaa, kun kompressorin käyttöpainekytkinsaavuttaa enimmäispaineensa.
Tällöin veden lämpötila on yleensä 50 - 55 astetta.Jotta vesisäiliöön ei muodostuisi bakteereja, veden lämpötilaa nostetaan säännöllisin väliajoin kiinteän sähkö-lämmittimen avulla (bakteerinestotoiminto). Tehdasasetuksen mukainen aikaväli on seitsemän päivää (muutettavissa). Kun bakteerinestotoiminto on käytössä, lämpöpumppu tuottaa kuumaa vettä, kunnes käynnistysläm-pötila-anturin (5) lämpötila on 60 astetta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Sepponen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Optimum 8 G3
« Vastaus #4 : 12.10.19 - klo:11:34 »
Matiaksen lainaus/vastaus kyllä kertoo oleellisen.

Pumppu on siis käytellyt vastusta 7-9 päivän välein ja jossain kohtaa tuntilaskuri värähtää.

Olisiko suosituksia kuinka tiheään "tuholaiset" tarvitsee poistaa vesisäiliöstä?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 053
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Optimum 8 G3 - vastuksen käyttö syyskeleillä
« Vastaus #5 : 12.10.19 - klo:12:11 »
Jos on kunnallinen vesi niin hyvin riittää 1krt/kk
Lämpöässä V15 Opation modaus: