Moi, hankimme pari kuukautta sitten 1,5kerroksisen Oravaistalon, missä on nykyään sähkölämmitys. Suunnittelin jo ennen ostopäätöstä, että sähkölämmitykselle on tehtävä jotain sen korkean kulutuksen vuoksi. Pyytäisin vähän apua oikean porakaivon ja lämmityslaitteen valintaan. Maalämpökoneeksi valitsen mieluiten NIBEn tai Lämpöässän. Ehkä kuitenkin on/off laitteen, sillä alakerrassa on vesikiertoinen lattialämmitys ja yläkertaan tulee vesipatterit nykyisten sähköpatterien tilalle. Seuraavana mitoitustietoja:

-Rakennuksen sijainti on Merikaarto/Vaasa
-Rakentamisvuosi 2006
-Lämmityssähkön vuosikulutus on ollut 19600kWh (kokonaiskulutus 24500kwh)
-Alakerrassa osittainen vesikierto 82,7neliötä ja loput 22,7neliötä sähköllä olevaa lattialämpöä. Yläkerrassa on 88,5 neliötä tulevaa vesipatterilla lämmitettävää alaa (nykyään sähköpatterit). Alakerran lattialämmitykselle ei ainakaan tässävaiheessa tehdä mitään muutosta.
-Talossa on koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla (Kair Comfort 150)
-Alakerran seinien yht.laskettu pituus 49jmetriä ja yläkerran 46jm.
-Ulkoseinien lämpöeristeet on: Mineraalivilla100+100mm, tuulensuojalevy 12mm (U=0,189), kok.paksuus on 290mm. (Puutalo)
-Kerroksia on 1,5
-Lämpimien tilojen neliömäärä on alakerta 125neliötä ja yläkerta 90 neliötä, yht. 215neliötä
-Alakerran huonekorkeus 2600 ja yläkerran 2500
-Alapohjan laatu on rossipohja, missä 260mm mineraalivillaa+18mm tuulensuojalevy (U=0.149). Kok.paksuus 350mm.
-Ikkunat ovat 3-lasiset, U=1,2 ja suhde kerrosalaan 10%
-Lisäksi löytyy sähkölämmitteinen autotalli, mitä on lämmitetty vähän epämääräisesti. Kuulemma lämpötila on ollut säädettynä +10asteeseen, mutta varmuutta tästä ei ole. Myös autotallin mahdollinen lämmityssähkö kuuluu tuohon 19600Mhw:hen. Kokonaiskulutus talossa käyttösähkön kanssa on ollut 24500kwh:ta. AUTOTALLIA EI TULLA KYTKEMÄÄN MAALÄMMÖN PIIRIIN.
-Bruttokuutiomäärä (piirustuksissa oleva kuutiomäärä) on alakerta 413 ja yläkerta 314 yht.727m^3

-Oikeastaan tarvisin tietoa, että minkä tehoisen maalämpökoneen tarvitsen ja kuinka syvän lämpökaivon siihen?
Kiitokset avusta!
Terv. Pasi
« Viimeksi muokattu: 08.10.19 - klo:18:12 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 560
  • Vanha pieru!
Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
« Vastaus #1 : 08.10.19 - klo:18:13 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”k99012”   MERIKAARTO   (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Talon alakerta 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 125 m2, 325 m3:   4,18 kW   12 301 kWh
- Talon yläkerta 2006: Patterilämmitys, 21 °C, 90 m2, 225 m3:   2,99 kW   8 053 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,2 kW   20 354 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  215 m2,  550 m3          3,4 COP   5,99 kW   20 354 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,53 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         3,2 SCOP   6,5 kWh   24 354 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 780 kWh   0,74 kW   21 574 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   21 574 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,00 kW   21 574 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   21 574 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -32 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   5,0 kW   14 874 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 700 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 700 kWh

Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   28 kPa (0,28 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 382 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa k99012

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
« Vastaus #2 : 09.10.19 - klo:10:44 »
Kiitoksia tästä laskelman tuloksesta. Se antoi minulle lisää varmuutta laitteiston valintaan!
Terv.Pasi

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
« Vastaus #3 : 09.10.19 - klo:11:54 »
Ehkä kuitenkin on/off laitteen, sillä alakerrassa on vesikiertoinen lattialämmitys ja yläkertaan tulee vesipatterit nykyisten sähköpatterien tilalle.
Tuota ajatusta en ymmärtänyt. Eikös pattereiden kanssa se on/off ole nimenomaan huonompi, kun lämpö sahaa enemmän?

Poissa k99012

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
« Vastaus #4 : 10.10.19 - klo:14:23 »
Onko jollain kokemusta invertterikäytöstä ilman puskurivaraajaa ja sunttia talossa, missä on sekä lattialämmitys sekä patterit? Löytyykö markkinoilta jotain matalammalla syöttöveden lämmöllä toimivia lämpöpattereita, mitkä eivät välttämättä vaadi puskuria ja sunttia, lämmin vesi suoraan pumpusta?

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
« Vastaus #5 : 10.10.19 - klo:15:29 »
Onko jollain kokemusta invertterikäytöstä ilman puskurivaraajaa ja sunttia talossa, missä on sekä lattialämmitys sekä patterit? Löytyykö markkinoilta jotain matalammalla syöttöveden lämmöllä toimivia lämpöpattereita, mitkä eivät välttämättä vaadi puskuria ja sunttia, lämmin vesi suoraan pumpusta?
On. Invertteri, ei varaajaa, ei sunttia eikä myöskään ongelmia. Sama vesi kiertää pattereissa ja lattiassa. Patterit Bauhausista "yleispatteri" nimellä. Ovat Purmoja halvempia, mutta kokovaihtoehtoja on vähemmän.

Poissa ishiba

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 459
Vs: Sähkölämmityksen vaihto maalämpöön, Merikaarto
« Vastaus #6 : 10.10.19 - klo:16:34 »
Jos se vesikiertoinen lattialämmitys on toiminut miellyttävästi, niin voihan sitä kokeilla selvittää minkä lämpöisiä menovesiä sinne menee ja katsella onko mahdollista löytää sopivia pattereita. Virolaisten hinnastossa näytti olevan edullisia pattereita, ei tosin mitään kokemusta sieltä tilaamisesta.

Enempi hupsutteluna kuin mitoituksena Purmon excelistä Compact C33 600 mm patterille ja 3 kW lämmitysteholle patterimenekki metreinä:
(meno-/paluu-/huonelämpötila)

C33 600mm 35/30/21 319 W/m; 3 kW -> 9,4 m

C33 600mm 37/32/21 399 W/m; 3 kW -> 7,5 m

C33 600mm 40/35/21 525 W/m; 3 kW -> 5,7 m

C33 600mm 45/40/21 754 W/m; 3 kW -> 4,0 m