Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53  (Luettu 1814 kertaa)

Poissa pheikk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« : 25.09.19 - klo:09:07 »
Hei, uutena jäsenenä palstalla ja olisin kysellyt maalämpö-mitoitusta tämmöiselle talolle:

Rakennus sijaitsee Lehtikankaalla, Kajaanissa
Rakennusvuosi 1953 ja kyseessä on rintamamiestalo
Talo on öljylämmityksellä ja vesikiertoinen patterilämmitys löytyy. Talvella ollaan lisäksi lämmitetty alakerran pönttöuunia lähes päivittäin.
Poltin on uusittu n 10 vuotta sitten ja minun aikana siihen on asennettu Automix-säädin ja uudet termostaatit pattereihin. Patterit ovat 2-lehtisiä. Vuosikulutus on ollut n. 2000-2200l/vuosi.
22c lämpötiloja ollaan pidetty talossa nykyisellä lämmityksellä ja tämä on tuntunut ihan sopivalta.     
Ilmanvaihto on painovoimainen.
Ulkoseinät ovat purueristeiset ja talo on lisäeristetty ulkoapäin. Yläpohjassa on purueriste ja sen päällä lisäeriste. 
Talossa on yläkerta, alakerta ja 1/4-pohja-alasta oleva pieni kellari missä suihku+sauna ja pannuhuone
Talossa on tuulettuva alapohja sillä alalla missä ei ole kellaria. Alapohjaa ei ole käsittääkseni lisäeristetty, alkuperäinen puulattia on. 
Talossa on 3-lasiset MSE-ikkunat.   
Henkilömäärä on 4, 2 aikuista ja 2 lasta.
Lämmitettävää alaa on n. 100m2.
Autotallia ei ole.
Maaperä on tällä asuinaluella kallioista ja sijainti rinteen päällä, Kunnallistekniikka on aikoinaan louhittu räjäyttämällä aluelle.

Kiitokset jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 25.09.19 - klo:11:19 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« Vastaus #1 : 25.09.19 - klo:09:43 »
Koetan tehdä laskelman.
Olisi hyvä, jos olisi tiedossa paljonko on lämmintä alakerrassa ja paljonko yläkerrassa.
Onko tietoa ulkoseiniin lisätyn lämpöeristeen paksuudesta ja laadusta?

Poissa pheikk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« Vastaus #2 : 25.09.19 - klo:09:57 »
Alakerrassa tuo +22c, yläkerrassa ollaan pidetty n. 20c (makkarit) ja kellarin on tuo öljykattila pitänyt lämpöisena, sielläkin on 2-patteria, yksi  rappusissa ja toinen suihkutilan puolella. Lämpötilaa en ole täällä mitannut mutta oisko tuo 20c. 
 
ikkunasyvennyksistä päätellen seinän paksuus on kasvanut n. 10cm, eristeen laadusta ei ole tietoa, talo on peruskorjattu joskus 90-luvulla.
Lisäksi unohtui mainita että tuo rossipohja + kellari on lisäksi ESP-eristeellä ulkoapäin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« Vastaus #3 : 25.09.19 - klo:11:19 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”pheikk”   KAJAANI   (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -34 °C
- Kellari 1953: Patterilämmitys, 20 °C, 26 m2, 57 m3:   1,42 kW   5 169 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 22 °C, 62 m2, 158 m3:   3,18 kW   10 899 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 20 °C, 40 m2, 88 m3:   1,54 kW   4 443 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,1 kW   20 511 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  128 m2,  303 m3       3,4 COP   5,44 kW   20 511 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,73 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   6,2 kWh   25 311 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 736 kWh   0,42 kW   23 575 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 575 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      6,20 kW   23 575 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   23 575 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   4,4 kW   16 206 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 369 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 369 kWh

Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE50x4.6   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   28 kPa (0,28 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 625 metriä  = 2 x 400 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa pheikk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« Vastaus #4 : 25.09.19 - klo:12:11 »
Kiitoksia Tomppelille laskelmista, tämä on hyvä suuntaa antava referenssi tämmöiselle ummikolle tarjouksia tutkiessa.

Poissa Täystiili

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 171
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« Vastaus #5 : 25.09.19 - klo:15:01 »
Hieman pienehköltä tuntuu mlp teho Kajaanin korkeudella (6,1 kW / RMT -53), onkohan Tomppelilta jäänyt huomaamatta päivittäinen pönttöuunin lämmitys öljyn kulutuksen (2200 litraa) lisäksi? Mikä on ollut kylmimmän talven aikaan lähtevän kiertoveden lämpötila patteriverkkoon?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Kajaani /saneeraus /RMT-53
« Vastaus #6 : 25.09.19 - klo:16:11 »
Laskelmassa on mukana 2200 l/a löpöä + 3 m3 koivuhalkoa.
Ulkovaipan laskeminen tuotti pohtimista, kun eristeistä ei ollut tietoa.
Epävarmuutta siis on.