Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,2 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”pheikk” KAJAANI (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Kellari 1953: Patterilämmitys, 20 °C, 26 m2, 57 m3: 1,42 kW 5 169 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 22 °C, 62 m2, 158 m3: 3,18 kW 10 899 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 20 °C, 40 m2, 88 m3: 1,54 kW 4 443 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,1 kW 20 511 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 128 m2, 303 m3 3,4 COP 5,44 kW 20 511 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,73 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 6,2 kWh 25 311 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 736 kWh 0,42 kW 23 575 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 575 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,20 kW 23 575 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 23 575 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,2 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 4,4 kW 16 206 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 369 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 369 kWh
Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,33 l/s (= 19,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,33 l/s = 19,8 l/min = 1188 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,33 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 625 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.