Kone käy ja talossa on varmaankin lämmintä

LJ-Dt on n. 4C tavoitearvo n. 6C LJ-pumppu käy tarpeettoman suurella teholla
Keruu Dt on n. 2,5 - 3 C tämänkin pumpun tehoa voisi vähän pienentää.
Kummallakin pumpulla on myös "Auto-asento", en tiedä mitä se tekee mutta olettaisin että se säätää pumppujen tehoa siten että Dt:t ovat oikeat.
Asteminuutit, -60, käynnistää nyt koneen.
Yleensä lattialämmitystaloissa käytetään arvoa -100 - -120
Suurempi miinusmerkkinen arvo vähentää koneen käynnistyskertoja mutta saattaa aiheuttaa sisälämpötilan huojuntaa.
Kokeilemalla löytyy sopiva arvo
Aiempiin keskusteluihin viitaten asteminuutit eivät muutu käyttöveden teon aikana.
Mitä matalammalla lämpötilalla käyttövesi toimii sitä parempi on koneen hyötysuhde.
Kannattaa hakea mahdollisimman matalat käyttöveden käynnistys ja pysäytyslämpötilat mutta kuitenkin niin suuret että lämmin vesi ei lopu.
Kone kävi viime yönä kun ulkolämpötila oli nollan paikkeilla n. 80% käyntiaikasuhteella, tämä on aika paljon.
Keruun lämpötila oli matalimmillaan keruulta +0,8C, keruulle -1,9C, aika kylmä.
Nämä kaksi edellistä asiaa saattaa johtua uuden talon sisäänajosta.
Kuvien lähettäminen ei nyt jostain syystä onnistunut?
ATS