Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitus Nokia / uudisrakennus  (Luettu 2268 kertaa)

Poissa Maalämpötalous

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 27
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitus Nokia / uudisrakennus
« : 12.11.19 - klo:00:58 »
Moro

Olemme rakentamassa omakotitaloa Nokialle.
Talotoimittaja tarjoaa pakettiin aktiivisyvyydeltään 165 metrin kalliokaivoa ja Nibe F1226 plus -pumppua.

Talossa on 200 lämmitettävää neliötä ja luonnollisesti nykyiset vaatimukset täyttävät eristeet.
Mitään laskelmia en ole vielä nähnyt.

Miten on, riittääköhän tuo kaivo?
Onko jotain muuta huomioitavaa, ennen kuin annan hyväksyvät nyökytykset talotoimittajan suunnitelmille?

Muoks:

Lisättäkööt vielä, että talo on yksikerroksinen ja todella monimuotoinen, joten kattoa ja varsinkin ulkoseinää riittää normaaliin bulkkilaatikkoon verrattuna.
Talo on itseasiassa pohjaltaan Z-mallinen, ja siinä on yhteensä 14 nurkkaa ulkoseinissä.

Eli lämpöhukalle saanee asettaa vähintään kertoimen 1.4 normaaliin suorakaiteen muotoiseen laatikkoon verrattuna.


Maksan todella mielelläni lisämetreistä, jottei vaan käy niin, että kaivo jää matalaksi. Tuo 165 vaikuttaa maallikosta vähän liian lyhyeltä. Hiharavistus-mutulla.
« Viimeksi muokattu: 12.11.19 - klo:17:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 771
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitus Nokia / uudisrakennus
« Vastaus #1 : 12.11.19 - klo:07:05 »
Kaipa talon suunnittelija osaa talon energian kulutuksen laskea? Tästähän pääsee jo pitkälle arvioitaessa ratkaisun riittävyyttä.

Mitenkä muuten on, jos talo on nykyaikainen ei energiaa kuluttava, niin onko on-off vai invertteri parempi ratkaisu?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 596
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoitus Nokia / uudisrakennus
« Vastaus #2 : 12.11.19 - klo:17:58 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Olisiko talonne lämmitstarve suunnilleen tällainen. Klikkaa tätä ja saat laskelman erittelyn.
Talossa lienee kohtalaisen iso lämpimän käyttöveden tarve, siksi laskelmaan on laitettu 0,5 m3 vaaraaja lämpimälle käyttövedelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Maalämpötalous”   NOKIA      (Pirkanmaa)
- Kellari 2019: Lattialämmitys, 22 °C, 200 m2, 520 m3:   6,80 kW   23 059 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,8 kW   23 059 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  200 m2,  520 m3       5,0 COP   6,26 kW   23 059 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,5 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,95 kW   7 500 kWh
- Yhteensä   4,0 SCOP   7,2 kWh   30 559 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 600 kWh   0,61 kW   27 959 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 959 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   7,20 kW   27 959 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   27 959 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4 COP)   5,8 kW   20 888 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   7 071 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 071 kWh

Tarvitaan 208 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,43 l/s (= 25,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   46 kPa (0,46 bar)
• Kaivon painehäviö 0,43 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.