Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Vaasa / Uudiskohde  (Luettu 1660 kertaa)

Poissa JooSuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Vaasa / Uudiskohde
« : 21.08.19 - klo:09:13 »
Hei!

Tarvitsisin mitoitusapua uudiskohteeseen. Tässä tarvittavia tietoja, toivottavasti tässä on kaikki tarpeellinen!

-Asukasmäärä yht.4, 2 aikuista + 2 lasta.

-4 makuuhuonetta.

-Rakennuspaikkakunta: Vaasa/Vähäkyrö

-1 kerros, uudiskohde 2020, ei ole rinnetalo.

-Vesikiertoinen lattialämmitys

-Koneellinen ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla + Vallox Multi MLT 250, Kesällä viilennykseen ja talvella tuloilman esilämmitykseen. Tarvitseeko huomioida kaivon mitoituksessa?
https://www.vallox.com/files/771/Manual_Vallox_MLV_Multi_200_250_FIN_SWE_ENG_20190604.pdf

-Ulkoseinää 53,4m

-Ulkoseinämateriaali Lamellihirsi 240mm

-Huonekorkeus 2700mm asuinpinta-ala 154m2, ilmatilavuus yht. n. 463m3

-Yläpohja u-arvo 0,09 puhallettu puukuitueriste 500mm

-Maanvarainen alapohja u-arvo 0,09 EPS 300mm

-Ulko-ovet 2*Skando (10x23), u-arvo 1W/m2K

-Ikkunapinta-alaa yhteensä n.25m2 u-arvo 1W/m2K, joista karkeasti 14,4m2 pohjoiseen, 5,8m2 etelään ja loput itään.

Laitoin liitteeksi pohjakuvaa, josta voi tarpeen vaatiessa tarkastella lisätietoja.

Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 21.08.19 - klo:13:07 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa / Uudiskohde
« Vastaus #1 : 21.08.19 - klo:13:08 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”JooSuu”   VÄHÄKYRÖ   (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Lamellihirsitalo 2020: Lattialämmitys, 21 °C, 154 m2, 462 m3:   7,41 kW   21 221 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,4 kW   21 221 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  154 m2,  462 m3       5,0 COP   6,49 kW   21 221 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,75 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   7,2 kWh   26 021 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 048 kWh   0,57 kW   23 973 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 973 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,30 kW   23 973 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   23 973 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   7,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 °C

▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   5,8 kW   18 238 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 735 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 735 kWh

Tarvitaan 193 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s (= 26,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   45 kPa (0,45 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   27 kPa (0,27 bar)

--- Tarkistuta laitetoimittajaltasi, tarvitaanko 45 mm putkikoko (27 kPa), vai sietääkö valitsemasi maalämpökone 45 kPa ulkoisen painehäviön, joka syntyy PE40*2.4 putkilla.

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 469 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa JooSuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa / Uudiskohde
« Vastaus #2 : 21.08.19 - klo:13:26 »
Kiitos paljon!!

Poissa JooSuu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Vaasa / Uudiskohde
« Vastaus #3 : 21.08.19 - klo:14:35 »
Kuten kaikissä hyvissä foorumikeskusteluissa, myös tässä tulee jatkokysymys. Mitä mieltä olisi foorumin väki seuraavanlaisesta setupista:

Eli tuota Niben F1255 3-12kW:n pumppua on tarjottu minulle jo kahden eri myyjän toimesta. Jos valitsisikin tuon Niben f1255-6 pumpun ja poistaisi rajoittimet, jolloin pumppu käsittääkseni toimisi 1,5kW-8kW:n teholla. Tällä saavutettaisiin se hyöty, että välikeleillä pätkäkäyntiä tulisi vähemmän. Myös hankintahinta olisi jonkin verran alhaisempi. Tähän kaveriksi 200m syvä porakaivo.

Heittäkää kommenttia hyödyisä tai haitoista.  ::)

Laitoin liitteeksi otteen Niben F1255- Asentajan käsikirjasta.