Piipatus suuresta maakierron lämpötilaerosta alkoi syksyllä, pari kolme per vuorokausi.

Eilen pumpun käydessä kurkin mittauksia (pumppu ollut käynnissä 5-10 min):

T10 lämmönkeruu tulo 6.9 astetta
T11 lämmönkeruu meno -2.8 astetta

Mutasihti oli puhdas, kiertovesipumppu jo täysillä eikä mistään kuulu pulputusta eikä kuplia näy paisarissa.

Mutasihti on semmoisen styroksiklunssin sisällä. Sihti on kaiken järjen mukaan lämmönkerun tulopuolella. Raotin styroksia ja sihtasin tuloputken pintaa pintalämpömittarilla. Se näyttti paria plusastetta.

Eikös tämä käytännössä todista että piirin T10 lämpötila-anturi näyttää omiaan? Tulo +2 ja meno -2.8 lienee paljon uskottavampi mittaustulos.

Pitänee tehdä sama sanity check tuolle T11 menopiirillekin.

terveisin,
--
harri

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 580
Lainaus
Eikös tämä käytännössä todista että piirin T10 lämpötila-anturi näyttää omiaan? Tulo +2 ja meno -2.8 lienee paljon uskottavampi mittaustulos.

Tarkista T10 anturin kiinnitys keruuputkeen,tuollainen muutaman asteen virhelukema saattaa johtua anturin huonosta kontaktista keruuputkeen jolloin ympäristölämpötilan vaikutus nostaa mittaustulosta.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m