Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, 155m2, 2001, Tampere  (Luettu 1715 kertaa)

Poissa Kallela

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, 155m2, 2001, Tampere
« : 02.10.19 - klo:00:51 »
Reilu vuosi asuttu sähkölämmitteisessä omakotitalossa ja tulevan talven sähkölaskut alkavat taas ahdistamaan. Ajatukissa on ollut joko maalämmön tai vesi-ilmalämpöpumpun hankinta kohtuullistamaan lämmityskuluja.

Rakennuksen tiedot:
- Sijainti Tampereen seutu
- Perinteinen puurakenteinen, lautaverhoiltu 1,5-kerroksinen omakotitalo loivassa rinteessä
- Rakentamisvuosi 2001
- Vesikiertoinen lattialämmitys, huonetermostaatit asuinhuoneissa
- Yösähkövaraaja, Jäspi Sähköovali 1200 l 16,25 kW
- Ilmalämpöpumppu alakerrassa Mitsubishi MUZ-FD25VABH 3,2 kW
- Koneellinen ilmanvaihto, Vallox Digit SE ristivirtalämmönvaihtimella
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 46,2m
- Ulkoseinissä eristeenä 175mm puukuituvillaa, rakenteen kokonaispaksuus 250mm, U-arvo 0,17
- Kerrosten lukumäärä 2
- Lämmitetty pinta-ala alakerrassa 86m2, yläkerrassa 80m2 (sisäpintojen sisäpuolinen ala)
- Huonekorkeus 2,7m alakerrassa, 2,5m yläkerrassa (reunoilla 1,2m)
- Alapohja puoliksi maanvarainen laatta (eriste 350mm Leca-soraa, U-arvo 0,19), puoliksi tuulettuva rossipohja (eriste 250mm puukuituvilla, U-arvo 0,17)
- Yläpohjan eristeenä 250mm puukuituvilla, U-arvo 0,17
- Ikkunat 3-lasiset, normaalia hieman enemmän (ulkoeteis- ja ruokatila erkkerit kolmen suunnan ikkunoilla)
- Ei muita lämmitettäviä tiloja

Nykyiset vuoden kulutustiedot (syys 2018 - elo 2019):
- Sähkönkulutus kokonaisuudessaan n. 27 000 kWh/v, josta yösähköä (~lämmitys+vesi) n. 22 000 kWh/v
- Ei sähkökiuasta, ei auton lämmitystä eikä muutakaan sähkösyöppöä
- 3 henkilöä, kerran päivässä kaikki normaalipituisessa suihkussa
- Lisäksi koivuklapia palanut vuodessa karkeasti 6 heittokuutiota (takka&sauna)

Talon suurta sähkönkulutusta ja etenkin kokonaisenergiankulutusta huomioiden puun polton ja ilmalämpöpumpun, on jo ruodittu tuolla naapurifoorumin puolella:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/nibe-vilp-jäspi-sähköovalin-kaveriksi.29052/
« Viimeksi muokattu: 02.10.19 - klo:11:16 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, 155m2, 2001, Tampere
« Vastaus #1 : 02.10.19 - klo:11:16 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”Kallela”      TAMPERE      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2001: Lattialämmitys, 21 °C, 86 m2, 232 m3:      4,88 kW   15 786 kWh
- Talon yläkerta 2001: Lattialämmitys, 22 °C, 80 m2, 176 m3:      2,90 kW   8 510 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      7,8 kW   24 296 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö,  166 m2,  408 m3       5,0 COP   6,88 kW   24 296 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,6 COP   0,76 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,3 SCOP   7,6 kWh   29 096 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 192 kWh   0,57 kW   26 904 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 904 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      7,60 kW   26 904 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä   26 904 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      7,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
▪ Maasta kerätään    ( 4,3 COP)   6,1 kW   20 660 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 244 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 244 kWh

Tarvitaan 207 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K      29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K      19 kPa (0,19 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 525 metriä  = 2 x 300 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa KiSaVa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 184
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, 155m2, 2001, Tampere
« Vastaus #2 : 02.10.19 - klo:15:11 »
Omaan silmään aika hyvin osunut nuo Tomppelin kulutuslaskelmat totuuden kanssa yksiin. Samalle hehtaarille ne taitavat mennä tässäkin. Tosin en tiedä mihin tuo 6 m3 koivukasan lämpö on mennyt. Ehkä teillä on telttasauna päivittäisessä käytössä pihalla? Laita vaan maalämpö, tulee hyvä. Ei tarvi muita perusteluja. Setämiehelle terveisiä!

Poissa Kallela

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, 155m2, 2001, Tampere
« Vastaus #3 : 03.10.19 - klo:13:15 »
Kiitos laskelmasta! Tämän avulla voi vähän tarkemmin alkaa arvioimaan kustannuksia ja myös pyytämään tarjouksia tai ainakin verrata niiden laskelmia tähän.

Voi tuo puumäärä olla vähän yläkanttiin ja osa on poltettu saunan pesässä myös lämmityskauden ulkopuolella, mutta kyllä silti johonkin tuntuu lämpöä katoavan turhan paljon.