Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Kallela” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2001: Lattialämmitys, 21 °C, 86 m2, 232 m3: 4,88 kW 15 786 kWh
- Talon yläkerta 2001: Lattialämmitys, 22 °C, 80 m2, 176 m3: 2,90 kW 8 510 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,8 kW 24 296 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 166 m2, 408 m3 5,0 COP 6,88 kW 24 296 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,19 m3 / 55 °C 2,6 COP 0,76 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,6 kWh 29 096 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 192 kWh 0,57 kW 26 904 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 904 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,60 kW 26 904 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 904 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 6,1 kW 20 660 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 244 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 244 kWh
Tarvitaan 207 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 525 metriä = 2 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.