Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Eisengaard” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Kellari 1957: Lattialämmitys, 19 °C, 89 m2, 204 m3: 3,10 kW 11 505 kWh
- Keskikerros 1957: Patterilämmitys, 21 °C, 85 m2, 213 m3: 4,19 kW 11 242 kWh
- Talon yläkerta 1957: Patterilämmitys, 21 °C, 72 m2, 173 m3: 3,77 kW 10 135 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 11,1 kW 32 882 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 45 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö, 246 m2, 589 m3 3,5 COP 9,76 kW 32 882 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,6 COP 1,01 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 3,3 SCOP 10,8 kWh 38 382 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 147 kWh 0,88 kW 35 235 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 235 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,80 kW 35 235 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 235 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,3 COP) 7,7 kW 24 546 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 689 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 689 kWh
Tarvitaan 235 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 93 kPa (0,93 bar)• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 50 kPa (0,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 624 metriä = 2 x 400 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Isoissa, avoimissa tiloissa kannattaa vaihtaa muutama lämpöpatteri reilusti isompaan kokoon.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.