Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Olit tehnyt laskelman ihan oikein. Tein nyt tämän
Bergheatin uudemmalla versiolla, kuin sinulla oli käytössä.
Uudemmassa versiossa on vaihdettu säätiedot paremmin tämän päivän tilastollisia keskiarvoja vastaaviksi. Siksi sain tällä laskelmalla huomattavasti pienemmän lämmitystarpeen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus Talonen VÄHÄKYRÖ (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 165 m2, 462 m3: 4,02 kW 13 701 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 130 m2, 325 m3: 2,72 kW 8 491 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 12°C, 55 m2, 220 m3: 0,73 kW 8 194 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m: 0,10 kW 629 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,57 kW 31 016 kWh
• Kiinteistö, 350 m2, 1007 m3 5,0 COP 6,99 kW 31 016 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,235 m3 / 50 °C 2,6 COP 1,81 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 8,8 kWh 38 216 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -3 000 kWh 0,69 kW 35 216 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 216 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,80 kW 35 216 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirällinen E luku = 80 Luokka = B ) 35 216 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,0 kW 26 858 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 358 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 358 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 426 kWh
• Tarvitaan 258 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 254 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 85 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 47 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 29 kPa = 0,29 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 28 kPa = 0,28 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä = 1 x 638 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 150 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä = 1 x 638 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 50 kPa = Välttävä
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 27 kPa = 0,27 bar- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä = 2 x 350 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.