Morjensta,
yritin itsekin syöttää tietoja maalämpöfoorumin taulukkoon (ohessa). Tarkoitus on kaivaa lämmönkeruupiiri(t) savimaahan, ja laskentaohjelma antaa jotain arvoja 800m ja 12kW pumppu. Olisi kyllä iso asia jos voisitte katsoa tämän läpi. Alla tiedot talosta. Yritin täyttää niitä myöskin laskentataulukkoon. Siellä on tosin joitakin kohtia, joihin en osaa vastata. Suuret kiitokset jo etukäteen. Jo tuo laskentaohjelmassa on ollut iso työ, josta myöskin kiitokset.

 Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? 66500 Vähäkyrö (Vaasa)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2020-2021, 1.5 krs ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? uusi talo
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. ulkoseinät 61m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Hunton ekovilla, 25cm, U=0.17W/m2K
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta (alakerta ja yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta 165m2, yläkerta 130m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta 2.8m, yläkerta 2.5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? maanvarainen alapohja, 20cm EPS, U=0.14W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? puhallusvilla 450mm, U=0.090 W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset. Normaali pinta-ala
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Autotalli 55m2, lämpökanaali 20m. Katto U=0.14W/m2K (4.6x9), seinät 0.26W/m2K(4x15.7x2), alapohja 0.19W/m2K, yläpohja 0.13W/m2K (1.4x9)
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) puolilämmin autotalli 12C
« Viimeksi muokattu: 21.06.20 - klo:13:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Vähäkyrö
« Vastaus #1 : 21.06.20 - klo:13:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Olit tehnyt laskelman ihan oikein. Tein nyt tämän Bergheatin uudemmalla versiolla, kuin sinulla oli käytössä.
Uudemmassa versiossa on vaihdettu säätiedot paremmin tämän päivän tilastollisia keskiarvoja vastaaviksi. Siksi sain tällä laskelmalla huomattavasti pienemmän lämmitystarpeen.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus Talonen   VÄHÄKYRÖ   (Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 165 m2, 462 m3:      4,02 kW   13 701 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 130 m2, 325 m3:      2,72 kW   8 491 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 12°C, 55 m2, 220 m3:      0,73 kW   8 194 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30°C, 20 m:      0,10 kW   629 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,57 kW   31 016 kWh

• Kiinteistö,  350 m2,  1007 m3    5,0 COP   6,99 kW   31 016 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,235 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,81 kW   7 200 kWh
- Yhteensä   4,2 SCOP   8,8 kWh   38 216 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -3 000 kWh   0,69 kW   35 216 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   35 216 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan   8,80 kW   35 216 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 80   Luokka = B )   35 216 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,8 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -28 °C
- Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   7,0 kW   26 858 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 358 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 358 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     3 426 kWh

• Tarvitaan 258 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s (= 31,8 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 254 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   258 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 metriä. Putkea kaivossa yhteensä      516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   85 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   47 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   29 kPa = 0,29 bar
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   28 kPa = 0,28 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 1 x 638 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   150 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 1 x 638 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   50 kPa = Välttävä
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   27 kPa = 0,27 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 638 metriä  = 2 x 350 m PE50x4.6  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m   13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
« Viimeksi muokattu: 21.06.20 - klo:18:25 kirjoittanut tomppeli »

Poissa juhatalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Vähäkyrö
« Vastaus #2 : 22.06.20 - klo:07:55 »
Suuret kiitokset! Laitan privana sähköpostin.

Pari lisäkysymystä noviisilta (vaikka näihin löytyy varmasti vastauksetkin erinomaisista tietopaketeista näillä sivuilla):
- 8.8kW pumppu on optimitehoinen. Ilmeisesti minun kannattaa laittaa 10kW pumppu? Olisiko parempi olla invertteri vai perinteinen malli? Olen vielä aika pihalla näistäkin...

- Lämmönkeruupiiri 2x350m 40 tai 50mm putkella toimii. Olisiko parasta käyttää tuota 50mm putkea? Ja ilmeisesti 2x400m vain parantaa tilannetta?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Vähäkyrö
« Vastaus #3 : 22.06.20 - klo:11:22 »
Kyllä keruu toimii ihan hyvin PE40x3.7  SINIRAITA -putkella.
Ei olisi haitaksi, vaikka putkea olisi 2 x 400 metriäkin, jos saat sitä 400 metrin kieppeinä ja jos sinulla riittää alaa siihen.
Painehäviö ei nouse liikaa. Pidemmällä putkella saadaan vähän lämpöisempää maasta.

Upotussyvyys pitää olla riittävä, laskentaohjelma suosittaa vähintään 100 cm. Syvemmästä on aina etua, mutta hinta nousee.

Putket voi haarottaa rakennuksen ulkopuolella, jakokaivossa, jossa pitää olla erilliset sulkuventtiilit (palloventtiilit) molemmille lenkeille, jotta voidaan erottaa ilmaamisen aikaan ja sulkea pois mahdollisen vuodon ilmetessä.
Linjakuristimia on turha laitaa.
Jos ei ole kovin hankala totetuttaa, olisi helpompi huollon kannalta, jos molempien lenkkien päät tulisivat sisälle "pannuhuoneeseen".

Poissa juhatalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Vähäkyrö
« Vastaus #4 : 22.06.20 - klo:11:34 »
Selvä juttu, laitan 40mm putkea, jos isommasta ei ole mitään erityistä hyötyä tässä tapauksessa. Pannuhuoneessa on sisääntuloputket kahdelle piirille, joten sen pitäisi olla kunnossa. Tontilla on kyllä tilaa, täytyy vain hiukan mittailla mihin nuo putket luontevasti istahtavat  (rakennusluvassa on toki alustava suunnitelma).