Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Rovaniemi
« : 15.06.20 - klo:18:40 »
Terve!

Meillä olisi tarkoitus saneerata maalämpöön ja mitoitusapua tarvittaisiin seuraavilla tiedoilla:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? 
Rovaniemi
- Rakentamisvuosi?
1983
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?   
Puu / sähkölämmitys, edellisellä omistajalla kulutus : puuta n. 10m3 + n. 10 000khw / vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Ilmalämmitys + vesikiertoinen lattialämmitys märkätiloissa (n. 10m2). Autotallissa vesikiertoinen patterilämmitys (n.20m2). Myöhemmin tarkoitus saneerata n. 20 m2 varastotilaa asuinkäyttöön vesikiertoisella lattialämmityksellä tai pattereilla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
55,5m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
200mm villaeriste + tiiliverhous, eli kokonaispaksuus n. 300mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Yksikerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Tällä hetkellä n. 113 m2, (myöhemmin n.133 m2)
- Huonekorkeudet kerroksittain?
2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Asuinpäässä betonilaatta 70mm + lämmöneriste + koolaus + lattialauta, kosteat tilat styrox 100mm + betonilaatta + tiililaatta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Sisäverhous, koolaus + eriste 50mm, höyrysulku, 150+170mm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Alkuperäiset kolmilasiset ikkunat
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli n.20 m2
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Autotallissa n.16 astetta muualla 21-22 astetta.
« Viimeksi muokattu: 15.06.20 - klo:21:54 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö saneerauskohteeseen Rovaniemi
« Vastaus #1 : 15.06.20 - klo:21:55 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Matti Maalämmittäjä”   ROVANIEMI   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 46 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C               
- Talo 1983: Patterilämmitys, 22°C, 133 m2, 333 m3:   6,07 kW   21 147 kWh
- Autotalli 1983: Patterilämmitys, 16°C, 20 m2, 44 m3:   1,07 kW   3 283 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,15 kW   24 431 kWh

• Kiinteistö,  153 m2,  377 m3    3,4 COP   6,82 kW   24 431 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,147 m3 / 50 °C   2,6 COP   1,19 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,3 SCOP   8,0 kWh   29 231 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 424 kWh   0,39 kW   27 807 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   27 807 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      8,00 kW   27 807 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirällinen E luku = 150   Luokka = D )      27 807 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -35 °C
- Maasta kerätään    ( 3,3 COP)   5,7 kW   19 284 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   8 523 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 523 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä! 0 kWh

Tarvitaan 260 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 257 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   260 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä      520 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      53 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      31 kPa = 0,31 bar

Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 594 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m   18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.