Tässä toinen laskelma,
jossa sekä talo, että talousrakennus + 36 metrinen 2 putkinen lämmönsiirtokanaali.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + talousrakennus ”koojappi” ROVANIEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -36 °C
- Päärakennus 2006: Lattialämmitys, 21 °C, 126 m2, 341 m3: 5,40 kW 19 663 kWh
- Kuisti 2006: Lattialämmitys, 15 °C, 5 m2, 13 m3: 0,35 kW 1 022 kWh
- Talousrakennus 2006: Lattialämmitys, 12 °C, 65 m2, 156 m3: 3,20 kW 8 810 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 35 m: 0,25 kW 2 226 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,2 kW 31 720 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 196 m2, 510 m3 4,8 COP 9,01 kW 31 720 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 0,54 kW 3 600 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 9,5 kWh 35 320 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -885 kWh 0,24 kW 34 435 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 435 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,50 kW 34 435 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 34 435 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 °C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 7,5 kW 26 581 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 854 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 854 kWh
Tarvitaan 2 kpl 203 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,56 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,28 l/s.Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,56 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,28 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 27 kPa (0,27 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 904 metriä = 3 x 300 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,5 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
...
Laskelmien lähtötiedoissa on aika paljon olettamuksia.
Siksi lähetän nämä laskelmat sähköpostiisi, jotta voisit itse korjata niissä olevat väärät tiedot.