Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde Lempäälä  (Luettu 2541 kertaa)

Poissa Eepi_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudiskohde Lempäälä
« : 01.04.19 - klo:12:55 »
Mitoitusapuja kaipailisin seuraavanlaiseen kohteeseen:

Uudiskohde Lempäälään, 2019, tasamaatontti
- 1-kerroksinen
- lämmitettävä nettoala 166,2m2
- huonekorkeus 2,7m
- vesikiertoinen lattialämmitys
- IV-laite Ilox 129 PLUS LTO:lla
- Ei hormia liesituulettimelle
- Maaviileä IV-kanaviston kautta
- Ei muita lämmitettäviä tiloja

Rakenne
- Ulkoseinää 152,5m2, U=0,17
- Yläpohjaa 167,9m2, U=0,09
- Alapohja maanvarainen 166,2m2, U=0,16
- Ikkunat 31,7m2, U=1,0
- Ovet 8,97m2, U=1,0
« Viimeksi muokattu: 01.04.19 - klo:14:48 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Lempäälä
« Vastaus #1 : 01.04.19 - klo:14:48 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Eepi_”   LEMPÄÄLÄ   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 166 m2, 449 m3:   5,47 kW   15 670 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   5,5 kW   15 670 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  166 m2,  449 m3    4,8 COP   5,04 kW   15 670 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,09 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   6,1 kWh   20 470 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -765 kWh   0,23 kW   19 705 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh   0,00 kW   19 705 kWh
- Pumpulla tuotetaan    6,20 kW   19 705 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   19 705 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,2 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,9 kW   14 676 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   5 029 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 029 kWh
Tarvitaan 160 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,37 l/s (= 22,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,37 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   28 kPa (0,28 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 369 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Eepi_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Lempäälä
« Vastaus #2 : 02.04.19 - klo:09:02 »
Kiitos tomppeli!

Meille on nyt talopaketin kautta tarjottu Niben 1226-8 tai vaihtoehtoisesti invertterikonetta 1255-12. Mitä mieltä täällä ollaan, onko tuo 12kW asti pääsevä invertterikone yliampuva jo tähän kohteeseen vai riittäisikö esim. 1255-6? Tuon 1255-6 toiminta-aluetta kuitenkin ilmeisesti laajennettavissa ylikin tuon 6kW?

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Lempäälä
« Vastaus #3 : 02.04.19 - klo:21:35 »
Meille on nyt talopaketin kautta tarjottu Niben 1226-8 tai vaihtoehtoisesti invertterikonetta 1255-12. Mitä mieltä täällä ollaan, onko tuo 12kW asti pääsevä invertterikone yliampuva jo tähän kohteeseen vai riittäisikö esim. 1255-6? Tuon 1255-6 toiminta-aluetta kuitenkin ilmeisesti laajennettavissa ylikin tuon 6kW?

1255-6 riittää koska sen tehoa saa nostettua tarvittaessa 8 kW asti.
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m