Lämpöpumput > Vaillant

Ulostulolämpötila

(1/3) > >>

Eepi2:
Hei!
Minulla Vaillant Geoterm plus 8kw vuodelta 2014. Toiminut liki moitteetta. Valikossa D4 lähteen lämpötila ja ulostulolämpötila. Tuo viimeksi mainittu oli pitkään jopa alle nollan, pieni joka tapauksessa. Nyt jopa +20 astetta. Mitähän tuo lämpötila tarkoittaa ja miksi muuttunut?

Halla:
Ulostulolämpötilaa mittaava anturi on pilalla. Anturin liittimeen valuva kondensivesi pilaa anturin. Siitä hakisin vikaa ensimmäiseksi.

tomppeli:
Lähteen lämpötila kertoo ilmeisesti lämmön keruun, eli maapiirin lämpötiloista.
On ilmeisesti sekä maahan pumpulta menevän keruuliuoksen lämpötila, että maasta pumpulle palaavan lämpötila.

Näiden lämpötilat pitää lukea kompressorin käynnin aikana. Muulloin ne näyttävät vain konetilan lämpötilaa.
Näin siksi, että maaliuoksen kiertopumppu pyöriin vain silloin, kun kompressorikin käy.
Kun kiertopumppu on pysähtyneenä, lämpenee keruuputkisto nesteineen vähitellen "pannuhuoneen" lämpötilaan.

Maasta tuleva pitäisi yleensä olla kompressorin käynnin aikana olla alueella -2 C ... +2 C.
Maahan menevä pitäisi olla samaan aikaan noin 3 Celsius astetta kylmempää, siis noin -5 C ... -1 C alueella.

Kesällä nuo lämpötilat nousevat 2 - 3 astetta korkeammiksi.

Eepi2:
Tarkistin vielä pumpun käydessä nuo arvot. Eli pumpulle tuleva lämpötila 6.1 astetta ja lähtevä 16.3 astetta. Lähtevän anturi kai vialla. Kaivokin kai aika lämmin, jos tuo toinen arvo oikein?

tomppeli:
Kompressorin pitää olla käynnissä yli 10 minuuttia ennen arvojen luentaa.