Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”beges” ILMAJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 22 C°, 155 m2, 613 m3: 6,36 kW 19 235 kWh
- At/varasto 2019: Lattialämmitys, 17 C°, 60 m2, 168 m3: 2,82 kW 7 194 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +45 C°, 13 m: 0,17 kW 1 532 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,4 kW 27 960 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 215 m2, 781 m3 4,8 COP 8,83 kW 27 960 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,98 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 9,8 kWh 33 460 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -960 kWh 0,28 kW 32 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 500 kWh
- Pumpulla tuotetaan 9,80 kW 32 500 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 500 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 9,8 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 7,8 kW 24 768 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 732 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 732 kWh
Tarvitaan 249 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,58 l/s (= 34,8 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,58 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 99 kPa (0,99 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 53 kPa (0,53 bar)
• Kaivon painehäviö 0,58 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 650 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.