Tervetuloa mukaan foorumille!
Muutin laskelmaan anatamiesi lisätietojen perusteella. Kiitos tiedoista.
Laskelma muuttui. Kaivoon tuli vähän lisää syvyyttä.
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Siikki” RUOKOLAHTI (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 C°
- Asunto-osa 2011: Lattialämmitys, 22 C°, 144 m2, 403 m3: 5,62 kW 17 038 kWh
- Autotalli 2011: Lattialämmitys, 17 C°, 29 m2, 84 m3: 1,44 kW 3 612 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,1 kW 20 649 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 173 m2, 487 m3 4,8 COP 6,59 kW 20 649 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,34 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 7,9 kWh 26 649 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -792 kWh 0,24 kW 25 857 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 857 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 25 857 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 25 857 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C°
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 6,3 kW 19 419 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 438 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 438 kWh
Tarvitaan 205 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 55 kPa (0,55 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 32 kPa (0,32 bar)• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 21 kPa (0,21 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 513 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.