Tässä ihan karkea arvio.:
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 420 m2, 1050 m3 4,8 COP 26,70 kW 79 146 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,55 m3 / 55 C 2,5 COP 1,06 kW 7 200 kWh
- Yhteensä 4,5 SCOP 27,8 kWh 86 346 kWh
- Pumpulla tuotetaan 27,00 kW 86 326 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 27,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 27,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,5 COP) 21,4 kW 66 993 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 19 343 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 19 353 kWh
Tarvitaan 3 kpl 227 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,59 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,53 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM63x3.8 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (1,59 l/s / 3):
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 75 kPa (0,75 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 25 kPa (0,25 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1616 metriä = 4 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Tämä on karkea arvio, eikä ole mikään takuumitoitus!
Muut hinnoitusta paremmin tuntevat voivat toivottavasti tehdä hiukan kustannusarviota yllä olevan perusteella.
Jos jossain kohdassa olisi mahdollista parantaa kohteen lämpötaloutta, voisi hankkeen kustannuksissa tulla säästöä.