Omasta mielestä minun lämpöpumpun mitoitus on aika kohdillaan, eilis aamuna oli meillä -31 pakkasta ja läpi päivän tähän asti on ollut n.-25. Pumppu on pitänyt viimeisen kahden vuorkauden aikana 6 kpl noin tunnin lepojaksoja. Tälläisellä lämmitystarpeella varaajan yläosa (tulistuslämpö) nousee n.70 asteeseen ja varaajan keskiosan (lämmitysverkkon vesi, lattialämmitys) pyynti oli eilen n.40 jonka siis tavoitti aina välillä. Lämpökäyrä on nyt 040 jota olisi varaa laskea jos haluaisi viilata säästöt tappiin mutta minusta on mukavampi että lämmitysverkon vesi on riittävän lämmintä (eilen lähtevä lämmitysvesi oli n.35 asteista) kun huonetermostaattit pyytää lämmitystä. Sähkövastuksia ei käytössä tarvita ja keruupiirin paluu lämpötilat pysyvät vielä + puolella (+0.5). Järjestelmänä meillä siis Gebwell T12+2000 litran Gebwellin maalämpöpumppua varten suunnittelema varaaja ja kaivoina 2 kpl 130 m kaivoja jotka on porattu vinoporauksena samasta huoltokaivosta. Talo kivitalo rak. 2011 lämmitettävää alaa n.300 m2 / lämmitettäviä kuutioita 870. Olis hauska lukea muiden pakkaskokemuksia (myös muut merkit) miten mitoitukset on mennyt kohdilleen.